Автор Тема: алгоритм системы дымоудаления  (Прочитано 3978 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В проекте (склад одноэтажный) есть система пожарной сигнализации, оповещения, порошкового пожаротушения и дымоудаления. Необходимо написать правильный алгоритм сработки дымоудаления. Модули пожаротушения с 60 сек задержкой пуска.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: алгоритм системы дымоудаления
« Reply #1 : 19 Квітень 2018, 15:09:18 »
Необходимо написать правильный алгоритм сработки дымоудаления. Модули пожаротушения с 60 сек задержкой пуска.
Нет такого алгоритма.
Но!
ДБН В.2.5-56:2014
10 СИСТЕМИ ПРОТИДИМНОГО ЗАХИСТУ
10.2   Загальні вимоги
10.2.5   Видалення диму та гарячих газоподібних продуктів згоряння допускається не передбачати:
в)   з приміщень, обладнаних автоматичними системами пожежогасіння об'ємним способом;

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: алгоритм системы дымоудаления
« Reply #2 : 19 Квітень 2018, 17:15:02 »
У меня тушение поверхностным способом - модулей так меньше. И время эвакуации было хорошее, но расчет устарел

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: алгоритм системы дымоудаления
« Reply #3 : 19 Квітень 2018, 19:21:04 »
Алгоритма действительно нет. Ведь это же бред. Но, есть варианты обмануть судьбу:
1. ДУ запускаете от дымовых извещателей, а тушение от тепловых;
2. Если все от дымовых, то выключаете систему Ду через 60 сек, больше по-моему нельзя задержку сделать по дсту на приборы управления и запуска.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: алгоритм системы дымоудаления
« Reply #4 : 19 Квітень 2018, 19:42:24 »
У меня тушение поверхностным способом - модулей так меньше.
Меньше - это, конечно, экономней. Но как же можно склад по поверхности тушить?

Offline Otter

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: алгоритм системы дымоудаления
« Reply #5 : 20 Квітень 2018, 12:39:47 »
Нет такого алгоритма.
Почему нет?
Согласно п.7.2.28 ДБН В.2.5-56:2014, пуск дымоудаления при СО1-СО3 возможен от сработки одного пожарного извещателя или технологического датчика, при СО4-СО5 - от двух.
Можно предусмотреть дистанционный пуск вентиляторов с пожпоста согласно п. 13.5.3 ДБН В.2.5-56:2014.
А так же согласно ДБН В.2.5-64:2012 п.8.13 в шкафах ПК должны быть кнопки дистанционного пуска оборудования ДУ
Если шкафов ПК нет, то п.13.5.4 ДБН В.2.5-56:2014 просит нас поставить кнопки пуска систем ДУ на путях евакуации возле клапанов дымоудаления

Это конечно не алгоритм, но что от чего должно работать в нормах вроде как прописано

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: алгоритм системы дымоудаления
« Reply #6 : 20 Квітень 2018, 12:52:15 »
Почему нет?
Потому что одновременный запуск ДУ и ППТ приведет к тому, что весь порошок выдует наружу. И получим полновесный пожар.

Offline Otter

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: алгоритм системы дымоудаления
« Reply #7 : 20 Квітень 2018, 13:41:36 »
Почему нет?
Потому что одновременный запуск ДУ и ППТ приведет к тому, что весь порошок выдует наружу. И получим полновесный пожар.
а где условие, что в проекте предусмотрено дымоудаление из помещения с порошковым тушением?
Насколько я понял, дымоудаление из помещений склада, а тушение в какой-нибудь электрощитовой

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: алгоритм системы дымоудаления
« Reply #8 : 20 Квітень 2018, 14:03:04 »
а где условие, что в проекте предусмотрено дымоудаление из помещения с порошковым тушением?
В первом сообщении:
В проекте (склад одноэтажный) есть система пожарной сигнализации, оповещения, порошкового пожаротушения и дымоудаления. Необходимо написать правильный алгоритм сработки дымоудаления. Модули пожаротушения с 60 сек задержкой пуска.
Если ППТ и ДУ в разных помещениях, то вопроса вообще нет.

Offline Otter

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: алгоритм системы дымоудаления
« Reply #9 : 23 Квітень 2018, 12:46:24 »
Если ППТ и ДУ в разных помещениях, то вопроса вообще нет.
Именно так я и понял. Просто хотят алгоритм по пунктам что за чем и от чего запускается. Подозреваю, что возникают вопросы типа: Запустится ли дымоудаление от сработки 2-х датчиков в помещении с ППТ

Нужно уточнение автора темы...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: алгоритм системы дымоудаления
« Reply #10 : 23 Квітень 2018, 20:17:12 »
Подозреваю, что возникают вопросы типа: Запустится ли дымоудаление от сработки 2-х датчиков в помещении с ППТ
А зачем запускать ДУ в одном помещении при пожаре в другом?

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: алгоритм системы дымоудаления
« Reply #11 : 26 Квітень 2018, 10:53:09 »
написала что за чем запускается с учетом задержки на эвакуацию

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: алгоритм системы дымоудаления
« Reply #12 : 26 Квітень 2018, 15:28:56 »
написала что за чем запускается с учетом задержки на эвакуацию
И как это выглядит у Вас в результате?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю