Автор Тема: Установка модульных автоматов с реечным креплением в РУ 0,4 кВ ТП  (Прочитано 2617 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Ветров

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно ли устанавливать модульный автомат с реечным креплением (на DIN-рейку).
 в РУ 0,4 кВ ТП в качестве защитного для отходящих линий

Online Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ветров, почему нет? только он должен выдержать токи КЗ (для транса 1000кВА - это 20-25кА)

 