Кому интересно, что ответили специалисты ZANDZ
Антенна на здании не попадает под пункт 12 приложения А, данный пункт относится к отдельно стоящим трубам и мачтам. Это формально, но тем не менее мачту антенны лучше заземлить, т.к. антенна в любом случае будет являться молниеприемником по отношению ко всему зданию. От мачты выполняется 2 токоотвода, которые нужно присоединить к каркасу, если здание металлокаркасное, либо выполнить спуски к двум заземлителям, каждый в виде двух штырей длиной 3 м, соединенных полосой длиной 5 м (минимальный заземлитель по III категории молниезащиты).
Тему можно закрывать.