Автор Тема: Обговорення ДБН В.2.5-77:2014 Котельні  (Прочитано 4049 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пропоную розпочати обговорення ДБН В.2.5-77:2014 Котельні. http://www.minregion.gov.ua/attachments/files/bydivnitstvo/texnichne-regulyuvannya/normuvannja/2014/DBN%20V.2.5-77_2014%20Kotelni.pdf
Цікавить що Ви думаєте про пункт 16.22 та інші йому подібні пункти

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Читаем ДБН В.2.5-56:2014 "1.6 Приміщення вбудованих, прибудованих та дахових котельних установок на рідкому, твердому та комбінованому паливі (Вимога не поширюється на котельні та котельні відділення енергетичних підприємств, що проектуються за ДБН В.2.5-77)" А за яким же документом мають проєктуватись вбудовані, прибудовані та дахові котельні?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я знайшов телефон для котельні http://board.lutsk.ua/uploads/monthly_04_2014/post-25753-0-43881700-1398883953.jpg Підскажіть будь-ласка де можна ще знайти радіоприймач в виконанні для вибухонебезпечної зони 2 категорії ІІA групи Т1
« Останнє редагування: 09 Червень 2016, 11:46:42 від il85 »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
де можна ще знайти радіоприймач в виконанні для вибухонебезпечної зони 2 категорії ІІA групи Т1
ДБН В.2.5-77:2014
16.22. "яке працює при перервах у роботі котелень"
Хто буде слухати брехунці в перервах роботи котельні , там в цей час не буде обслуговуючого персоналу і радіоприймачі будуть відключенні .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
де можна ще знайти радіоприймач в виконанні для вибухонебезпечної зони 2 категорії ІІA групи Т1
А зачем радиоприемник в котельной?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
там в цей час не буде обслуговуючого персоналу і радіоприймачі будуть відключенні
Не факт. Забыли выключить, например.
Как по мне, зачем вообще слушать радио в рабочее время?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вибачайте за Offtop просто дістав цей не добитий ДБН.

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте всем.
Так как с пунктами 16.21 и 16.22 ?

Согласно пункта 16.21 предохранитель (автомат) взрзщ. светильников должен быть вне котельной.
А запитан он должен быть откуда? Значит и вводной щит (с АВР-ом и учетом) должен быть снаружи?
Что если котельная существующая с существующими щитами?

А по 16.22 - Пульты к сигнализации загазованности и пожарной сигнализации не бывают взрывозащищенными. Значит они должны так же выноситься наружу? Как это сделать если котельная отдельностоящая?
И неужели все ставят охранную сигнализацию во взрывозащищенном исполнении?


Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А по 16.22 - Пульты к сигнализации загазованности и пожарной сигнализации не бывают взрывозащищенными. Значит они должны так же выноситься наружу? Как это сделать если котельная отдельностоящая?
И неужели все ставят охранную сигнализацию во взрывозащищенном исполнении?
Найти место вне здания котельной. Если котельная только строится, потребовать хоть тамбурок сделать и поставить туда ППК. В конце концов выносить за пределы нужно не только ППК.
Охранка ничем не отличается от других постоянно работающих систем. Обвешивали все двери, окна и решетки СМК, остальные датчики ставили снаружи.

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, а охранку во взрывозащищенном исполнении как сделать?

И ещё. Разве все (хотя бы тут на форуме) так делают котельные - с выносом пультов в пристраиваемом тамбуре?
Честно говоря не видел таких котельных.
Тем более чаще всего котельные существующие и реконструируются...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И ещё. Разве все (хотя бы тут на форуме) так делают котельные - с выносом пультов в пристраиваемом тамбуре?
Честно говоря не видел таких котельных.
Редко встречаются котельные, состоящие из одного помещения. Обычно есть еще какие-то. Но и такое случается.
Котельные обслуживают какие-то здания, значит, это здание поблизости и там есть помещения, в которых можно поставить пульт. Тогда снаружи нужно пристраивать только БИЗ. Ставим в герметичный бокс, лучше с каким-нибудь терморегулирующим элементом, но есть опыт и без такого комфорта. И тянем кабель от БИЗа в здание, где ставится ППК.
 
rga, а охранку во взрывозащищенном исполнении как сделать?
СМК, вроде, не требуют защиты. Кроме того, их можно врезать в проемы или ставить снаружи помещений. Делали несколько раз, но котельные были встроенными.
Опять же, можно вспомнить добрые старые времена и блокировать окна и двери проводом на пролом.
« Останнє редагування: 20 Липень 2018, 09:59:15 від rga »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю