Спасибо всем за ответы
ДБН В.2.5-23-2003 - 2003г. ТУ в любом случае по младше должны быть, следовательно в проекте должно было быть на квартиру 5 кВт.
Смущает распределение: 2 автомата по 25 А, как же хитро там сделана проводка? освещение соединено с розетками на группах?
Хочется взглянуть на план типового этажа и схему квартирного щитка.
Да, к каждой части подключены и розетки и освещение
На этаже 5 квартир ( 1 комн. – 2 шт., 2-х комн., 3-х комн. и 4-х комн. площадью от 40 до 96 м.кв), на площадке два электрощита (в одном хоз-во трех квартир, а в другом оставшихся двух)

не факт что в ЖЭКе хранится проект Roll Eyes, это было бы идеально, а вот тех.паспорт на ж/дом должен быть, и расчетную эл.нагрузку можно там глянуть, и по ней прикинуть какая мощность закладывалась на квартиру.
Просто тоже интересно, дом 2007г., нормально должен был проектироваться, может проект взяли какой-то типовой, старый, доДБНовский?
Что в ЖЭКе, что в РЭСе доказывать, что тебе что-то положено очень тяжело… наверное такой у них принцип работы…
А согласно этому же ДБНу:
«Таблиця 4.1
Примітка 1. Для вибору приладів обліку та апаратів захисту на вводі житла (квартири) приймають питоме розрахункове навантаження одного житла (значення cos j див. табл. 4.5).»
Вот у меня и возник вопрос, почему от строителей такие автоматы (25 А) и УЗО на 40 А?
Могли ли они быть поставлены в несоответствии с проектом?
Может квартиры относятся ко второму виду жилья по электрификации? Да, по площади они не большие, 4-х комн. – 96 м.кв… это не 100, но уже и не 95… но главный критерий это не площадь, а заявленная мощность…
Если это первый вид жилья, то по проекту обязательно должны закладываться 5 кВт на квартиру или может быть и больше?...
В общем как получить достоверную информацию на все эти ответы ума не приложу…