Автор Тема: Длинные линии освещения в 120 светильников 2х36  (Прочитано 8900 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть длиные линии освещения достигающии по 120 светильников в линию (торговый зал).

1. Как лучше организовать запитку такой линии?
2. Электрощитовая в начале линий. Стоит ли делать шкаф посередини линий?
3. Смотрю чужие проекты по той же теме, странно они питали все однофазными линиями и сечения у них доходят до 3х10. Думал линии питать 3-х фазными автоматами, но вот тут засомневался... или зря?
4. Ну и главный вопрос, как расчитывать потери в таких линиях?

Зараннее благодарен.

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Многовато светильников на мой взгляд.
См. СН 357-77, п.3.136:
"...Для групповых линий, питающих световые карнизы, панели и т.п., а также светильники с люминесцентными лампами, допускается присоединять до 50 ламп на фазу; для линий, питающих многоламповые люстры, число ламп на фазу не ограничивается."

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
лучше всего пустить трехфазную группу. Мы так делали в гипермаркете. Еще вариант пустить шинопровод. У Шнайдера есть такие шинопроводы. На них можно вешать как их светильники, так и других фирм.

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот и я говорю - все нормальные люди запускают 3 фазы.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно украинской НТД - Розділ 6 ПУЕ:2006
6.2.10.    Кожна групова лінія, як правило, повинна мати на фазу не більше ніж 20 ламп розжарювання, а також ламп типів ДРЛ, ДРІ, ДРІЗ, ДнаТ. До цієї кількості також входять штепсельні розетки.
У виробничих, громадських будівлях і житлових будинках на однофазні групи освітлення сходових кліток, поверхових коридорів, холів, технічних під-валів і горищ допускається приєднувати до 60 ламп розжарювання потужніс-тю до 60 Вт кожна.
Для групових ліній, які живлять світлові карнизи, світлові стелі тощо з ла-мпами розжарювання, а також світильники з люмінесцентними лампами по-тужністю до 80 Вт, рекомендується приєднувати до 60 ламп на фазу; для лі-ній, які живлять світильники з люмінесцентними лампами потужністю до 40 Вт включно, – до 75 ламп на фазу, потужністю до 20 Вт включно – до 100 ламп на фазу.

По любому получается минимум 2 однофазн.линии. Поэтому лучше трехфазн.линия: меньше потери, никаких доп.шкафов, равномерность нагрузки. А еще лучше
Цитата: Yurik
пустить шинопровод. У Шнайдера есть такие шинопроводы
но там уже зависит от бабосов заказчика :)

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Шинопроводов заказчик не хочет.
Спасибо, буду питать 3-х фазной линией.
А по поводу падений? Как узнать когда брать 5х2.5, а когда 5х4 а то и 5х6 ?
торговый зал 14000 м2.
Наверно итак прийдется гдето ЩО ставить....
75 ламп на фазу т.е 37 светильников, т.е. максимум на один 3-х фазный автомат можно посадить 37х3=111 светильников. Я все правильно понимаю?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
И еще в догонк глупый вопрос: Автоматический выключатель 25А защищает кабель 5х2.5? А если их нескольков лотке то надо ли брать понижающий коеф?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ответ заказчика на предложение запитывать линии освещения 3-х фазными автоматами:

Линии освещения необходимо запитывать через однофазные автоматы, это позволяет регулировать освещение торгового зала и значительно экономить в будущем на освещении, что дает значительную экономию в дальнейшем по сравнению с первоначальными вложениями необходимыми для построения этой схемы.

Вот так, весело :)

Еще вопрос: кабель 3х10 нормально подсоеденяеться к светильнику?

« Останнє редагування: 29 Січень 2008, 09:03:52 від andery »

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не думаю. Кабель 3х10 - это будет магистраль. А к светильникам - 3х1,5 или 3х2,5мм. Естественно, нужны ответвительные коробки.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
По всему залу будут идти кабельные лотки, на которые будут крепиться светильники.
Вот так:



и куда тут рспред коробки ставят?

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для этой цели многие производители предлагают пластины для крепления коробок ответвительных. Пластина крепится на боковой стенке канала. Например, фирма BAKS: http://www.baks.com.pl/index.php?event=showproduct&prodid=506&lang=ru

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
3х10 к светильникам не подключишь. Там клемники рассчитаны максимум на 3х2,5. Хотя бывают исключения  ::)

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При монтажі світильників з лампами ЛЛ влінію може виникати стробоскопний еффект тому також рекомендуеться світильники що розташовані поруч підключати від різних фаз.

Offline owl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 54
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
рекомендую разделить светильники на 2 части 60+60 и запитать дальние 60 отдельным кабелем (3-ф) большего сечения, а ближние стандартным...
и будет тебе счастье

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А сколько линий предпологается? если много, то в один лоток можно положить несколько трех фазных кабелей и по одному кабелю с каждого лотка подключить на одну группу, и регулировать легко и кабель небольшого сечения, но на таких длинах стоит проверить срабатывание на ток к.з.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю