Согласно украинской НТД - Розділ 6 ПУЕ:2006
6.2.10. Кожна групова лінія, як правило, повинна мати на фазу не більше ніж 20 ламп розжарювання, а також ламп типів ДРЛ, ДРІ, ДРІЗ, ДнаТ. До цієї кількості також входять штепсельні розетки.
У виробничих, громадських будівлях і житлових будинках на однофазні групи освітлення сходових кліток, поверхових коридорів, холів, технічних під-валів і горищ допускається приєднувати до 60 ламп розжарювання потужніс-тю до 60 Вт кожна.
Для групових ліній, які живлять світлові карнизи, світлові стелі тощо з ла-мпами розжарювання, а також світильники з люмінесцентними лампами по-тужністю до 80 Вт, рекомендується приєднувати до 60 ламп на фазу; для лі-ній, які живлять
світильники з люмінесцентними лампами потужністю до 40 Вт включно, – до 75 ламп на фазу, потужністю до 20 Вт включно – до 100 ламп на фазу.
По любому получается минимум 2 однофазн.линии. Поэтому лучше трехфазн.линия: меньше потери, никаких доп.шкафов, равномерность нагрузки. А еще лучше
пустить шинопровод. У Шнайдера есть такие шинопроводы
но там уже зависит от бабосов заказчика