Доброго дня всем!
Вкратце опишу ситуацию. Идет реконструкция ПС 110/35/6 кВ, заказчик пожелал сделать все выходы 6 кВ из ПС трёхжильным кабелем из СПЭ (АПвЭогВнг-6 3x300). За территорией ПС, переходной муфтой идет соединение с существующими кабелями АСБ 3х240 (в некоторых случаях 3х185 и 3х120).
Посмотрев решения Raychem нашёл муфты TRAJ-12/3x150-240. Что делать если сечение СПЭ 3х300, а АСБ 3х240? Переходные муфты 3х240-400 не нашел  hmmmm.
Менеджеры различных контор говорят что такие муфты есть и скидывают один и тот же каталог Raychem :sly:, а там максимальное сечение 240.

Как быть в такой ситуации? (КЛ почти не занимался, опыта почти нет… :wall:)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход кабеля 6 кВ с АСБ на СПЭ
« Reply #1 : 03 Травень 2018, 14:07:24 »
Ну есть 2 варианта:
1) Трусить менеджерят из вышеупомянутых контор на предмет точного типа муфт.
2) делать переходные кабельные вставки например из XLPE-1х240, к ним с одной стороны цеплять XLPE-1х300, как того хочет заказчик, а с другой стороны - существующие кабели.
Второй вариант - ИМХО - костыль, но встречается.
« Останнє редагування: 03 Травень 2018, 16:39:54 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Dast

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход кабеля 6 кВ с АСБ на СПЭ
« Reply #2 : 03 Травень 2018, 14:21:38 »
2) делать переходные кабельные вставки например из XLPE-1х240, к ним с одной стороны цеплять XLPE-1х240, как того хочет заказчик, а с другой стороны - существующие кабели.
Второй вариант - ИМХО - костыль, но встречается.
О таком костыле думал, но он мне не понравился, так что отбросил сразу.

Нашёл еще вот такого типа муфты CHMP(3Pb)3 240-300. Может кто слыхал о таких?

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход кабеля 6 кВ с АСБ на СПЭ
« Reply #3 : 03 Травень 2018, 15:48:25 »
Как насчет такой муфты EPKJ-17C/3SB-3SB-T ?

Offline Dast

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход кабеля 6 кВ с АСБ на СПЭ
« Reply #4 : 03 Травень 2018, 15:56:09 »
Как насчет такой муфты EPKJ-17C/3SB-3SB-T ?

Это соединительная муфта для кабелей с бумажной изоляцией, у меня случай Бумага+СПЭ ... =-0

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход кабеля 6 кВ с АСБ на СПЭ
« Reply #5 : 03 Травень 2018, 16:45:56 »
переходные муфты у Райхема - это TRAJ. Другое дело, что я в каталогах встречал их только до 240 мм2.
Поэтому я бы тот костыль в голове держал.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Dast

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход кабеля 6 кВ с АСБ на СПЭ
« Reply #6 : 03 Травень 2018, 17:09:56 »
За ответ спасибо  Bow
Если все же будет принято решение  делать вставку меньшего сечения, какой минимальной длины она должна быть?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход кабеля 6 кВ с АСБ на СПЭ
« Reply #7 : 04 Травень 2018, 09:23:21 »
ну то, что видел - метров около 10.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Dast

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход кабеля 6 кВ с АСБ на СПЭ
« Reply #8 : 04 Травень 2018, 10:16:19 »
ну то, что видел - метров около 10.

А если смотреть на п 2.3.125 ПУЕ 2017
"2.3.125 У разі прокладання КЛ з кабелями з ізоляцією із 3ПЕ в ґрунті місця з'єднання кабелів треба розташовувати в один ряд або зміщувати між сусідніми кабелями уздовж траси на відстань, не меншу ніж 2 м."

Или я не правильно истолковал его? :slap:

Offline Dast

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход кабеля 6 кВ с АСБ на СПЭ
« Reply #9 : 04 Травень 2018, 10:21:46 »
Говорил с многими поставщиками муфт, с другими проектировщиками и пришли к единому варианту:
1) Ставим соединительную муфту для СПЭ кабеля для перехода от сечения 300мм2 к 240мм2
2) Ложим СПЭ кабель 240мм2 (длину вставки принимать не меньше 2м)
3) Ставим переходную муфту от СПЭ к Бумаге

Если у кого будут другие извращённые варианты - с радостью выслушаю  beer

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход кабеля 6 кВ с АСБ на СПЭ
« Reply #10 : 04 Травень 2018, 14:44:55 »
Dast, Так все верно - 10 метров - это не меньше 2 метров. ;)
ЗЫ: А уговорить заказчика вместо 300 заложить 240 мм2 - вообще не вариант?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Dast

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход кабеля 6 кВ с АСБ на СПЭ
« Reply #11 : 04 Травень 2018, 15:59:11 »
ЗЫ: А уговорить заказчика вместо 300 заложить 240 мм2 - вообще не вариант?
В требование заказчика (изменение к проекту) входили кабели АПвЭогВнг 3х400 мм2 :slap:, но кабеля такого сечения я не нашел hmmmm
Что ж, на днях буду беседовать с ними, выложу все карты на стол, пусть думают  :wall: Все таки это не 1 кабель, их порядка 30  :D :D :D

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Переход кабеля 6 кВ с АСБ на СПЭ
« Reply #12 : 04 Травень 2018, 16:48:20 »
Dast, просто лишние 30 муфт (300/240) - стоят не 30 грн.
то есть самым экономически оптимальным вариантом было бы тянуть от ПС кабели сразу 240-го сечения.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю