Доброго дня, коллеги!
Имеем в задании 16-этажный панельный жилой дом. Необходимо решение по прокладке сетей освещения в МОП (площадка возле квартир,лифтовый холл и тамбур - выход на балкон к незадымляемой лестнице) и по прокладке питания от ЩЭ до ЩК в квартиры. Дом в находится в РФ, поэтому привожу местные нормативы, которые меня смущают:

СП 31-110-2003 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.

Запрещает ли мне этот пункт прокладку освещения МОП в стальных трубах (по проекту) и прокладку питания к ЩК от ЩЭ, в пластиковых коробах (по проекту)?

Кстати по поводу питания ЩК...  нашел такой пункт ПУЭ:

7.1.35. В жилых зданиях прокладка вертикальных участков распределительной сети внутри квартир не допускается.
Запрещается прокладка от этажного щитка в общей трубе, общем коробе или канале проводов и кабелей, питающих линии разных квартир.
Допускается не распространяющая горение прокладка в общей трубе, общем коробе или канале строительных конструкций, выполненных из негорючих материалов, проводов и кабелей питающих линий квартир вместе с проводами и кабелями групповых линий рабочего освещения лестничных клеток, по-этажных коридоров и других внутридомовых помещений.


А в проекте заложены короба ПВХ (80х40) шириной 80 мм! Явно под совместную прокладку кабелей.  Как считаете, нужно ли внести по этому поводу замечание проектировщикам?
« Останнє редагування: 25 Квітень 2018, 13:33:54 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Dashutka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 95
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
открыла нормы РФ.
меня выкинуло на СП256.1325800.2016 Актуализированная редакция СП31-110-2003.

пункт 14.11 по ней стал 15.11.
пункт 15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за
исключением электропроводки для слаботочных устройств.
При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий
питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных
трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не
возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций:
капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий).



по поводу ЩК посмотрите пункт 15.17 и 15.18.
на мой взгляд они вообще противоречат друг другу.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тогда есть встречный вопрос... а что нужно считать в этих пунктах под понятием "лестничная клетка"??? Коридор возле квартир под это понятие не подходит вроде... Тогда причем тут линии питания квартир?

Вот нашел определения в СП 118.13330.2012:Приложение Б. Термины и определения:

Б.8 лестничные клетки: Пространство внутри здания, сооружения, как правило, с остекленными или открытыми наружными проемами, предназначенное для размещения лестниц (подразделяются на два типа). Бывают закрытые лестницы без наружных проемов:

лестничные клетки с проемами в наружных стенах на каждом этаже - тип Л1;

лестничные клетки с проемами в покрытии - тип Л2.

Б.9 незадымляемые лестничные клетки: Лестничные клетки, предназначенные для эвакуации людей при пожаре (подразделяются на три типа):

незадымляемая лестничная клетка с входом в лестничную клетку с этажа через наружную воздушную зону по открытым переходам, при незадымляемости перехода через воздушную зону - тип H1;

незадымляемая лестничная клетка с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре - тип Н2;

незадымляемая лестничная клетка с выходом в лестничную клетку с этажа через тамбур-шлюз с подпором воздуха (постоянным или при пожаре) - тип Н3.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Dashutka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 95
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тогда есть встречный вопрос... а что нужно считать в этих пунктах под понятием "лестничная клетка"??? Коридор возле квартир под это понятие не подходит вроде... Тогда причем тут линии питания квартир?

[/i][/color]

В панельных 5-ти этажках 60-70 годов коридора не было. Была только лестничная клетка. Поэтому этажные щиты и стояки проходили непосредственно по ней.  Устройство щитов на лестничных клетках не допускается, но при реконструкции этих домов их перенести некуда.
Были серии панелек (9-ти этажек), где лестничная клетка была совмещена с лифтовым холлом и коридором. Т.е. не было никаких перегородок.

И опять же, насколько я могу судить - заменить стояк в жилом доме - это не один день работы. по существующим каналам в панелях это сделать не представляется возможным. и штробить их нежелательно. Поэтому пускают в огнестойком коробе открыто...  точно также с освещением.  Это противоречит нормам, но по другому сделать невозможно...

На мой взгляд именно это и имелось ввиду...




Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
пускают в огнестойком коробе открыто
Хто такі короби виготовляє або торгує в Україні , може хтось знає , поділіться інформацією ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хто такі короби виготовляє або торгує в Україні , може хтось знає , поділіться інформацією ?

Я так понимаю, что это металлические короба... У Беттерманна точно есть и в Украине http://www.obocom.ru/products/sistemy_prepyatstvuyuwie_rasprostraneniyu_ognya/ognestojkie_kabel_nye_koroba/
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Online Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так понимаю, что это металлические короба... У Беттерманна точно есть и в Украине

http://www.obocom.ru/products/sistemy_prepyatstvuyuwie_rasprostraneniyu_ognya/ognestojkie_kabel_nye_koroba/ognestojkij_kabel_nyj_kanal_pyroline_rapid_-_bskm_0407/ognestojkij_metallicheskij_kabel_nyj_kanal_klass_ognestojkosti_ot_i30_do_i120/
Quote (selected)
Короб из металла со слоем уплотнительного покрытия на внутренней стороне Активно предотвращает в случае пожара распространение огня в канале и защищает маршруты эвакуации от последствий горения кабелей

Что-то я не нашел в описании упоминания об огнестойкости, есть только о нераспространении

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что-то я не нашел в описании упоминания об огнестойкости, есть только о нераспространении
https://www.youtube.com/watch?v=DRH4E-Rr6PU
только досмотрите до конца!
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Online Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 hmmmm Ну это как раз то, что указано в описании - нераспространение горения. Согласно норм "огнестойкость" кабеля - это сохранение работоспособности в течение определенного времени, что должно подтверждаться сертификатом. Но здесь (в видео) интересно другое... На сколько я понимаю, за бугром, в основном, используются безгалогеновые кабели в характеристиках которых указана пожарная нагрузка (т.е. изоляция может гореть), а у отечественных кабелей нг такой параметр отсутствует (по крайней мере в ГОСТах об этом не упоминается), по идее, при к.з. ПВХ изоляция может загореться, но после срабатывания автомата огонь должен потухнуть

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно норм "огнестойкость" кабеля - это сохранение работоспособности в течение определенного времени, что должно подтверждаться сертификатом
А что по-вашему тогда обозначает   от I30 до I120 в описании данных коробов???
« Останнє редагування: 16 Березень 2019, 19:17:34 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Online Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что по-вашему означает   от I30 до I120 ?
Хрен его знает, в наших нормах должна быть буква Е

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В каталоге Беттерманна написано, что это - Классы огнестойкости (от I30 до I120) согласно DIN 4102 часть 11.

Также посмотрите еще Огнестойкий короб PYROLINE® Con S - BSKH (Огнестойкий кабельный короб BSKH I90/E30, для подвесного монтажа, огнестойкий с 4-х сторон, согласно DIN 4102 часть 11 ичасть 12) (см. вложение)
« Останнє редагування: 16 Березень 2019, 19:43:11 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Online Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Огнестойкий кабельный короб BSKH I90/E30
Ну, вот здесь видно что Е30, при этом так же видно что Е30 и I30 не одно и тоже. На сколько я понял I - Потеря теплоизолирующей способности характеризуется повышением температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных значений https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
Т.е. короб защищает окружающее пространство от воздействия тепла от горящего кабеля, но кабель проложенный в коробе І30 не сохраняет работоспособность в течение 30 мин при пожаре в помещении

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю