Автор Тема: Пожаротушение камеры сухого трансформатора  (Прочитано 2491 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Задание сделать пожаротушение ТП-35/0,4 кВ. В камере с сухим трансформатором 2500 кВА можно поставить аэрозольный АГС. Но температура рабочая там может достигать 90 градусов. Боюсь чтоб не сработал. Газ и порошок также. Не поможете советом?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но температура рабочая там может достигать 90 градусов
vacilina, это в камере трансформаторов 90градусов? откуда?

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Но температура рабочая там может достигать 90 градусов.
Вам бы вентиляцией и кондиционированием камер озаботится. Даже в тропическом исполнении оборудования нет таких рабочих температур эксплуатации.
volcat-electrics.com

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Было бы хорошо. Заказчик так утверждает.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
vacilina, Сейчас нет возможности искать точную ссылку, максимально допустимая температура в электропомещении 35-40, к сожалению точно не помню, но все равно это значительно ниже 90

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можете использовать газовое пожаротушение с использованием "Импульс-20Т". Модуль ставите за помещением, а трубку заводите внутрь. Если конечно ТП не отдельно стоящая.

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что будет в качестве побудительной системы?

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тепловые пожарные извещатели ИПТ-АМ, класс DR  НВП "Меридиан"

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можете использовать газовое пожаротушение с использованием "Импульс-20Т". Модуль ставите за помещением, а трубку заводите внутрь. Если конечно ТП не отдельно стоящая.
То же возможно и для порошка. Система с трубопроводом, баллон - вне помещения (есть у Брандмастера). Только почитайте требования к размещению баллона в ДБН 56.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
vacilina, Ваш заказчик не разобрался что к чему.
В системе термозащиты сухаря есть 3 температуры при которых включаются разные системы термозащиты:
1) обдув
2) сигнал диспетчеру
3) отключение нагрузки на транс.
Для каждого типа сухаря они (температуры) могут быть разными. Например у Сименса они - одни из самых высоких, у испанских IMEFY или итальянских Piossasco они ниже.
Так вот 90 градусов - это температура срабатывания одной из ступеней термозащиты. и она измеряется специальными датчиками ВНУТРИ ОБМОТОК трансформатора.
Снаружи вокруг трансформатора температура однозначно намного ниже. Нормально - на 10-15 градусов выше температуры окружающей среды. Зависит еще от системы вентиляции камеры трансформатора.

Поэтому для Вас 90 становятся актуальными только если Вы свой датчик срабатывания системы пожаротушения запихнете внутрь обмотки трансформатора ;)
« Останнє редагування: 30 Березень 2018, 10:29:32 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В качестве побудителя как вариант - использование термокабеля.

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за помощь

 