А на основании чего вы решили его тушить? Требование заказчика?
Во-первых, требование заказчика.
Во-вторых, повреждение этих кабелей грозит серьезными последствиями в больших масштабах.
В-третьих, ДБН В.2.5-56 об этом говорит:
1.8 Приміщення вводу кабелів, кабельні шахти, кабельні підвали, тунелі, поверхи що розміщені всередині та поза будинками різного призначення (При пожежному навантаженні більше 180 МДж/м2),
4.3. Приміщення введення кабелів електрозв'язку (кабельні шахти).
И где-то еще видела тушение шахт, площадью больше то ли 1м2, то ли 2м2.
В-четвертых, это переоснащение.
Система там есть, смонтированная еще в советские времена. Под каждой решеткой смонтирована небольшая пластина, под пластиной датчики - два дымовых и два тепловых (по 2 в ШС). И газ, подаваемый снизу вверх с форсунками на каждом этаже. Как это сработает, слава богу, никто не проверял. На сегодняшний день есть масса сомнений в таком решении. У датчика с каждой стороны должно быть 0,5 до стен, а глубина шахты - метр, да еще и кабели по стене. То есть, метровую пластину негде смонтировать. В принципе, как-то отбить это на экспертизе можно. Да и дыму некуда деваться, зацепит хоть какой-то датчик.
Хуже с ОТВ. Раньше подачу газа на такую высоту никто не считал. Современные расчеты такую ярусность вообще не предполагают. Хотя, конечно, надо проверять.
Насчет порошка есть сомнения. В видео, которое есть в интернете, процесс тущения выглядит следующим образом. Направленный выброс порошка вниз, он ударяется об пол и распространяется по помещению. У нас пол очень далеко. Да и те же Тунгусы (сертификата, впрочем, на них не было еще недавно), хоть и разрешают тушение с высоты 16,5 м, но зона тушения у них внизу и метров 6, если правильно помню.
Можно повесить газовые модули на каждом этаже. Но газ тяжелее воздуха, поэтому защита верхней зоны под большим вопросом, газ будет опускаться вниз.