Автор Тема: пересечение кабелей под дорогой / площадью.  (Прочитано 2622 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

валерий

  • Гість
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста. Есть такая ситуация - Под дорогой пересекаются силовые кабели до 1 кВ.

ПУЭ п.2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м.
Кабельные маслонаполненные линии 110-220 кВ должны иметь глубину заложения от планировочной отметки не менее 1,5 м.
Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах).


Допускается ли под дорогой уменьшат глубину до 0,5 м согласно этого пункта или этот пункт относиться только к 0,7 м? Не совсем понятно, то 1 м, то 0,5 м можно. То есть проектируемый кабель пройдет над существующим кабелей на глубине 0,5 м.
п.с. эксперт настаивает. у меня в проекте проектируемый кабель прошел под существующим кабелем.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
п.с. эксперт настаивает. у меня в проекте проектируемый кабель прошел под существующим кабелем.

В данном случае при прокладке и пересечении кабелей под дорогой инспектор прав.
При прокладке под дорогой глубина заложения кабеля должна быть не менее 1м. При пересечении существующего кабеля с защитой проектируемого кабеля трубой, расстояние от существующего кабеля от проектируемого в свету должно быть не менее 150мм. То есть это не так и много, отметка заложения от полотна дороги всего -1,150 - 1,200 при допустимой глубине до 2 м.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

валерий

  • Гість
Все наоборот. Я запроектировал, так чтобы кабель прошел под существующим кабелем на глубине около 1,5 м, а существующий кабель на глубине 1 м. А эксперт настаивает, чтобы кабель прошел над существующим кабелем, на что я ссылался на пункт ПУЭ, что кабель под дорогой должен быть на глубине не менее 1 м. А на это эксперт ссылается на тот же пункт, что допустимо уменьшение глубины кабеля под дорогой до 0,5 м, если она пересекается с другими инженерными сооружениями там же под дорогой.

Offline StetsVM

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 65
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожалуйста. Есть такая ситуация - Под дорогой пересекаются силовые кабели до 1 кВ.

1. Украина? если да - пользуйтесь ПУЕ:2017
2. Каким образом планируется прокладка проектируемой КЛ под дорогой? если ГНБ, то, при всем желании эксперта, выше существующего кабеля проколоться - не получится
3. от полотна дороги до кабеля - не менее 1м и никаких допущений. Учтите так же что Ваш кабель по всей длине пересечений +2м по краям должен быть в трубе.
4. если все так сложно - получите необходимые согласование у организации эксплуатирующей существующий кабель, автодора и исполкома. Вопрос у эксперта должен отпасть.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю