Добрый день уважаемые форумчане. Есть здание II степени огнестойкости (административное здание пожарного депо с жилыми квартирами), в нем присутствуют помещения, относящиеся пожароопасным зонам классов П-I, П-IIа, П-III. Размеры 48,71х21,92 м. Наибольшая высота около 17 метров. Согласно ДСТУ Б В.2.5-38:2008 N=0,088<0,1, т.е. согласно п.4 Приложения А ДСТУ Б В.2.5-38:2008 молниезащита не предусматривается.
Вопросы:
1. На кровле здания (плоская кровля крытая рубероидом) размещена радиоантенна высотой метров 8 (на объект еще не выезжал). Считать ли ее как часть здания при расчете N?
2. Крыльцо при входе в здание, учитывать ли его длину в прямоугольнике в который можно вписать здание при расчете N?
Задача на 100% определить, необходимо ли делать молниезащиту здания или нет. Благодарю.