Добрый вечер уважаемые форумчане. Такой вопрос. Нужно ли делать молниезащиту конюшни в которой живут: 1 лошадь, 1 осел и 4 козы.
Здание конюшни (обозначенное Е-1 согласно ТП) размерами 8,20х5,85 м, высотой 5,8 м с двускатной кровлей (по прогону деревянный конек) покрытой металлочерепицей. Стены выполнены из шлакоблока. Фундамент – ФБС блоки. Благоустройство вокруг здания – бетонная отмостка шириной 0,5 м.
Согласно ДБН В.1.1-7-2002 здание конюшни Е-1 имеет III степень огнестойкости.
Для здания конюшни Е-3 в соответствии с п.11 Приложения А ДСТУ Б В.2.5-38-2008 обустройство молниезащиты не предусматривается (не выполняется условие по количеству голов лошадей и крупного рогатого скота). Однако в соответствии с п.9 Приложения А ДСТУ Б В.2.5-38-2008, исходя из возможного ожидаемого количества поражений молнией N<0,1, степени огнестойкости (III) выбираем уровень молниезащиты – IV.