Автор Тема: Допустима втрата напруги. Яку приймати?  (Прочитано 11405 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Блин, значит, то ли неправильно понял, либо не правильно учили
CC19, ну тогда, наверное, следует говорить о падении напряжения на шинах транса, а не внутри его

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
следует говорить о падении напряжения на шинах транса, а не внутри его

Как-раз учитывать нужно падение напряжения а трансформаторе. Почему ни у кого не вызывает сомнения, что при расчете к.з. на вводе в электроустановку (расчет петли "фаза-ноль") или при расчете потери мощности обязательно нужно учитывать Zтр/3? А это для расчета падения напряжения в этой цепочке тоже самое, только в %. Тот же расчет с учетом внутренних сопротивлений трансформатора..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Блин, значит, то ли неправильно понял, либо не правильно учили
CC19, ну тогда, наверное, следует говорить о падении напряжения на шинах транса, а не внутри его
Ні. На шинах, звісно, також є падіння напруги, але воно набагато менше чим в самому трансформаторі. Любе джерело живлення, будь то генератор, трансформатор, батарейка, має свій опір, через який і виникають втрати напруги в джерелі живлення.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, не спорю, все вроде правильно, но... при расчетах т.к.з. при некоторых условиях, при большой мощности транса и протяженных КЛ, сопротивление транса особой роли не играет, так, по крайней мере, написано в справочнике Шаповалова.
Для транса 1000кВа и при 100% загрузке и наличии на ТП ККУ, согласно ссылки CC19, https://www.websor.ru/poterya_napr_transa.html потери напряжения будут примерно 2,5%, но трансы очень редко загружаются на все 100%, поэтому потери (не падение) будет еще меньше. Если учесть, что по стороне ВН на шинах транса напряжение не будет ровно 10(6)кВ (тоже зависит от падения напряжения) и то, что на трансе можно регулировать выходное напряжения в пределах -5% - +5% (а это уже "проблемы" эксплуатации), то, мне кажется, что это не проблемы проектировщика.
Но если тема была создана для определения ответственности энергоснабающей компании за качество электроэнергии, то принятие ДСТУ EN 50160:2014 в том виде в котором он принят (с национальными примечаниями) позволяет снизить качество электроэнергии на вводе в установку потребителя: 220В -10%= 198В, против 220В-5%=209В как было раньше

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
В каком-то из справочников по проектированию городских сетей  были рекомендации что падение в наружных сетях должно быть не более 1,5%

2,5% из житейской практики

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю