Уважаемый    foldmar!
Что-то не вяжется в Вашем заявлении: про ДИП-3.
Такой извещатель 50 летней давности  с Тирасами и на солнечных электростанциях скорее нонсенс, чем реальность...
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline foldmar

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 17
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прошу прощения, что ввел в заблуждение - это типа наш "сленг" на работе. Имелись в виду извещатели СПД-3 (Артон).
Обращались к производителю - настаивают на том, что всему виной электромагнитные наводки, что идут по проводам. Но мне кажется, если бы было именно так, то срабатывал бы просто ППК (были прецеденты). В нашем же случае четко видно, что система срабатывает от извещателя над трансформатором.

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый    foldmar!
В паспорте на СПД-3 указано, что подключение извещателей к ППКП должно осуществляться ЭКРАНИРОВАННЫМИ проводниками.
http://arton.com.ua/files/passports/spd-3_ua2.pdf
Кроме того, в 14 части еэна имеется отдельное указание про необходимость экранироваки шлейфов пожарной сигнализации:
"А.7.3.3 Кабельні лінії
Кабелі, що з’єднують між собою компоненти системи пожежної сигналізації та оповіщування,
є важливою частиною, і мають бути обов’язково захищені від завад. Може бути два основних дже-
рела таких завад:
a) неправильне підімкнення, відімкнення кабелю або інше фізичне втручання, у той час як
кабелі інших систем підімкнено.
b) електричні завади, зазвичай від перехідних процесів у розташованих поруч інших кабелях,
призначених для передавання потужних сигналів керування або електроенергії.
Для зниження таких завад кабелі системи пожежної сигналізації та оповіщування треба відок-
ремлювати від кабелів інших систем. їхнє окреме прокладання можна виконувати одним або кілько-
ма такими способами:
c) прокладання в системах кабельних трубопроводів, коробів глухих та зі знімними кришка-
ми або каналів, передбачених для кабелів пожежної сигналізації та оповіщування:
1) відокремлювання від інших кабелів механічним способом за допомогою міцного, жорст-
кого і довговічного матеріалу, що відповідає вимогам класів А1, А2 або В стандарту ЕМ 13501-1;
2) прокладання на відповідній відстані (зазвичай щонайменше 0,3 м) від кабелів інших
систем;
3) використовування електрично екранованих кабелів".

Экраны кабелей не должны иметь соединений с металлическими поверхностями и заземляться должны только в одной точке  - возле ППКП.
А проводить монтаж не экранированными проводниками на таком объекте - рыть яму себе самому...

« Останнє редагування: 21 Серпень 2019, 12:21:52 від bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline foldmar

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 17
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо большое за развернутый ответ. Я так понял, наш представитель общался именно с вами, потому как информация больно схожая.
Загвоздка лишь в том, что из опыта подобных систем, решающей обычно является длина кабеля. Тоесть, если мы имеем длинный проводник (хотя бы более 10 м), проходящий через зону с электро-магнитными полями, тогда возможны наводки, способные повлиять на работу системы. Причем, часто наличие экрана не спасает.
Конкретно в этом случае, длина проводника менее 1,5 м (ППК сразу за стенкой), еще через 1 м установлен другой такой же извещатель, который  работает корректно. Практика и логика подсказывают, что именно извещатель что-то "ловит". Его тоже нужно экранировать и заземлять?

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый    foldmar!
Экранировка помогает в том случае, если она правильно организована.
Для меня в своё время по данному вопросу была настольная книга Г. Отт « Методы подавления шумов и помех в РЭА». Вот по этому в извещателях  СПД-3 металллическая сетка выполняет две функции:
- защита от мошкары;
- экранировка электронных компонентов.
Но экранировка не может начаться и закончится только в извещателях!!!
Антимоскитная сетка соединена с минусовым проводом извещателя. Вот по этому и минусовой провод  шлейфа пожарной сигнализации должен быть заземлён для выполнения функции экранирования. Не всякий ППКП реализует такое подключение. В приборах производимых ЧП Артон сделано именно так. Но Ваш проектировщик выбрал иной Прибор...
А за совместимость технических средств СПСО отвечает именно проектировщик в соответствии с действующими  национальными нормативными документами: см. 13 и 14 части ДСТУ EN54.
« Останнє редагування: 22 Серпень 2019, 08:16:10 від bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю