Автор Тема: Линии связи интерфейса RS-485 между ППКП  (Прочитано 4199 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Из паспорта: "При подключении линии связи интерфейса RS-485 является обязательным
использование кабеля типа «витая пара» с общим экраном (SF / UTP, FTP, STP)"

Какой кабель типа «витая пара» посоветуете использовать, чтобы выполнить требование п. А.6.11.2 EN 54-14, а именно 30 мин для соединения между ППКП? Наименование, сертификат?
« Останнє редагування: 18 Січень 2018, 14:12:09 від iop »

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Из паспорта: "При подключении линии связи интерфейса RS-485 является обязательным
использование кабеля типа «витая пара» с общим экраном (SF / UTP, FTP, STP)"

Какой кабель типа «витая пара» посоветуете использовать, чтобы выполнить требование п. А.6.11.2 EN 54-14, а именно 30 мин для соединения между ППКП? Наименование, сертификат?

 :D

Во-первых, нужно выяснить, на сколько там нужна 5-е категорийность кабеля? Там действительно такой поток данных и такие скоростя?
Во-вторых, если нет сейчас доступного такого кабеля, а его нет, обеспечивайте защиту от воздействия огня механичческим путем, именно то, что и прописывают пункты ДБН.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline abaddon113

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можливо JE-H(St)H Bd FE180/E30-E90 2x2x0,8 ?? Пишуть "парная скрутка", "экранированный инсталляционный кабель".

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можливо JE-H(St)H Bd FE180/E30-E90 2x2x0,8 ?? Пишуть "парная скрутка", "экранированный инсталляционный кабель".
Полевой провод, по народному полёвка, знаем что сие есть?
Так вот, в мохнатые года у меня инет был по сему проводу, метров 80.
Про остальное как нить самому  :)

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можливо JE-H(St)H Bd FE180/E30-E90 2x2x0,8 ?? Пишуть "парная скрутка", "экранированный инсталляционный кабель".
На бумаге оно красиво смотрится, и даже "экспертизу пройдет", но в реальности - я сомневаюсь, что такой кабель без проблем будет держать систему из 5-8 ППКП и приборов управления пожаротушением раскиданных по объекту с общей протяженностью линии связи метров 200 - 250. Возможно, но проверить к сожалению нет возможности, плюс это нарушает обязательные указания производителя.
У Алая в каталоге есть, на мой взгляд, подходящий кабель E30, но нет сертификата и в продаже - Аlay-net FR Cat 5. Есть не распространяющий горение ALAY-net LSОH Cat 5. Думаю его использовать.
« Останнє редагування: 19 Січень 2018, 18:11:57 від iop »

Offline SANYA84

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 282
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если речь о "Тирасе-16,128" то берите МКИ, обычный Ftp или Utp и организовывайте кольцевую схему 485 шины и бросайте два кабеля разными трассами и тем самым обеспечите требования норм.

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если речь о "Тирасе-16,128" то берите МКИ, обычный Ftp или Utp и организовывайте кольцевую схему 485 шины и бросайте два кабеля разными трассами и тем самым обеспечите требования норм.
Каким образом это обеспечит выполнение норм?
А именно: Кабелі, що повинні функціювати більше одніеї хвилини після виявлення пожежі, повинні бути стійкі до впливу вогню і витримувати його дію не менше ніж 30 хв або бути захищені так, щоб забезпечувалася іхня вогнестійкість протягом зазначеного проміжку часу. До таких кабелів відносяться:
1) з'еднання між ППКП і будь-яким окремим устаткованням електропостачання; включно
з кабелями між пристроями оповіщування та їхніми джерелами живлення;

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы обычно в таких случаях используем FTP кабель с прокладкой в огнестойком металлорукаве для выполнения п.5.16 ДБН В.2.5-56:2014. У DKS есть сертифицированный металлорукав.
http://dkc.kiev.ua/ru/catalog/metallorukav-iz-otsinkovannoy-stali-s-obychnym-zamkom/

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы обычно в таких случаях используем FTP кабель с прокладкой в огнестойком металлорукаве для выполнения п.5.16 ДБН В.2.5-56:2014. У DKS есть сертифицированный металлорукав.
http://dkc.kiev.ua/ru/catalog/metallorukav-iz-otsinkovannoy-stali-s-obychnym-zamkom/

А вы, если честно, действительно верите или считаете, что металлорукав защитит кабель от воздействия пожара???

Идем дальше. По Вашему, получается, если в сертифицированном огнестойком лотке проложить обычный кабель, то это тоже линия Р90? Ну правильно?

А где же подтверждение обеспечения сохранения целостности электрической цепи в условиях воздействия огня? Чем это подтверждается? Где видно, что этот металлорукав защищает от огня кабель? В сертификате, пусть он и *****, речь идет только о металлорукаве.


В результате таких проектных решений и получаем одесские "Виктории".

пы-сы: ув.Gannibal - сертификатом, которым Вы пользуетесь, вы не выполняете требования ДБН.
"Межа вогнестійкості кабельних ліній визначається згідно з ДСТУ Б В.1.1-11.Необхідна межа вогнестійкості кабельних ліній живлення і керування систем протипожежного захисту може бути забезпечена власною вогнестійкістю кабелів та систем їх утримування/ підвішування або шляхом захисту їх від вогню ззовні, наприклад, застосуванням для них вогнезахисних покриттів або прокладанням у шахтах, каналах, огороджених протипожежними перешкодами."
Применяемый Вами кабель FTP не имеет собственную огнестойкость, это раз, а металлорукав, хоть каким бы его не обозвали, не имеет свойств по защите от воздействия огня.

ой. совсем забыл п.4.17 нашего 56-го ДБН.  :-[
« Останнє редагування: 31 Травень 2018, 16:25:52 від Firetuf »
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
"Межа вогнестійкості кабельних ліній визначається згідно з ДСТУ Б В.1.1-11.Необхідна межа вогнестійкості кабельних ліній живлення і керування систем протипожежного захисту може бути забезпечена власною вогнестійкістю кабелів та систем їх утримування/ підвішування або шляхом захисту їх від вогню ззовні, наприклад, застосуванням для них вогнезахисних покриттів або прокладанням у шахтах, каналах, огороджених протипожежними перешкодами."
Так этот пункт как раз отмечен в сертификате  :)

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
iop, как бы мы не считали, правильно/неправильно написаны нормы, их нужно выполнять.
Что я имею ввиду: кабель с собственной огнестойкостью плюс несущие системы с собственной огнестойкостью - требования выполнены.
Кабель неогнестойкий плюс система огнестойкая - требования не выполнены.

p.s. Сертификат на металлорукава выдан на основании протоколов испытаний. В этих протоколах указан огнестойкий кабель. Это тоже самое, что обмотать огнестойкий кабель непосредственно в сам проект и испытать. В итоге, проект тоже будет иметь класс Р90?
Вот почему и не принимают у нас методику по DIN4102-12. Тут бы вмешатся нашему "коллеге-специалисту" по огнестойкости кабельных линий, но увы, его нет.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

ой. совсем забыл п.4.17 нашего 56-го ДБН.  :-[
Наверное Вы имели ввиду п.5.16 ДБН.2.5-56:2014 а не п.4.17 ДБН.2.5-56-2010.
« Останнє редагування: 31 Травень 2018, 17:22:10 від Gannibal »

Offline Makros

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 59
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можливо JE-H(St)H Bd FE180/E30-E90 2x2x0,8 ?? Пишуть "парная скрутка", "экранированный инсталляционный кабель".
у нас, его используют.

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Производители оборудования рекомендуют "витую пару". Консультировался у Тираса так сказали что при использовании огнестойкого кабеля JE-H(St)H "парная скрутка" может возникать волновое сопротивление что повлияет на работоспособность системы. Вообще рекомендации по оборудованию у всех производителей разные. Наиболее лояльны в этом плане Электронмаш.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Производители оборудования рекомендуют "витую пару". Консультировался у Тираса так сказали что при использовании огнестойкого кабеля JE-H(St)H "парная скрутка" может возникать волновое сопротивление что повлияет на работоспособность системы. Вообще рекомендации по оборудованию у всех производителей разные. Наиболее лояльны в этом плане Электронмаш.
Конечно, рекомендациям производителя нужно следовать, но не без головы же. маразматических примеров, я думаю достаточно у всех.
Требуют кабель не ниже 5-е категории - нет вопросов. Обеспечивайте защиту кабеля от воздействия огня или применяйте кабель с собственной огнестойкостью. Другое дело, пусть производитель докажет, обоснует, что для передачи данного сигнала по интерфейсу RS485 необходимо применять кабель не ниже 5-е категории, типа FTP с четырьмя парами, к тому же разновитковыми. Что там 100 мегабитные потоки и т.д.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю