Автор Тема: Открытая прокладка кабеля VS заземление  (Прочитано 2319 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Porada

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЕ говорит следующее:
1.7.61. Живлення електроустановок напругою до 1 кВ з використанням сис­теми TN слід виконувати: TN-C -  для мереж зовнішнього освітлення та розподілу електроенергії від трансформаторної підстанції до ввідних пристроїв будинків і споруд; TN-S -  у житлових, адміністративних та громадських будинках і спорудах.
Есть ситуация, в которой нужно подвести питание для числа телекоммуникационных ящиков, всего около 100. По улице. Прокладка в основном в гофре по забору, часто под землёй в трубах. По хорошему ящикам (они металлические) нужна земля, и что-то подобное есть в нормах слаботочников. Изначально я думал взять трёхжильный кабель и землю бросить отдельным проводом, но тут стал уточнять по нормам и выходит, что нужно действовать иначе. Землю бить у каждого ящика   Blink?
Интересно ваше мнение, коллеги

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
по нормам и выходит, что нужно действовать иначе. Землю бить у каждого ящика   Blink?
В яких нормах ви це вичитали ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Porada

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну пункт ПУЕ я процитировал. Но дело не в нормах, на самом деле. Там в инструкции прибора охранной сигнализации указано, что нужно дополнительное заземление, защитный нулевой проводник питания не годится((

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю