Автор Тема: Выбор кабеля для воздушной линии 10кВ  (Прочитано 1959 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline wolf-1945

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Приветствую всех! Недавно озадачили меня - необходимо сделать проект подключения однотрансформаторной КТП 630 кВА 10/0,4. Заказчик хочет линию прокладывать по воздуху, расстояние до ТП-10кВ метров 300-400. Сейчас изучаю материалы на эту тему, так как раньше с подобным не сталкивался. Интересует выбор кабеля для этой КТП, а именно - марка, ну и сечение. Я так понимаю что для этой линии нужно будет устанавливать опоры. Прошу тапками сильно не бросать, больше 0,4 кВ не работал ещё.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Смотрите, кабель по тросу пускать на постоянку - за такое нужно руки отрывать по самые уши.
Раньше такое допускалось на стройку и то по 0,4 кВ и полуофициально.
Если Ваш заказчик хочет воздушку, то самое актуальное на сегодня решение - это СИП (то есть самонесущий изолированный провод).
Для этого есть масса типовых проектов - например у Сикама
http://eom.com.ua/index.php/board,137.0.html
Что касается выбора сечения СИП-а, то тут нужно делать раздел релейной защиты и дальше уже выбирать СИП по пропускной способности, потерям напряжения и термической стойкости.
На эту тему тут тоже было не одно обсуждение.
например
http://eom.com.ua/index.php/topic,23002.0.html
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Первый бросил тапок
По воздуху можно и обычным АС

Offline wolf-1945

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Окей, АС - я так понял - алюминиевый, неизолированный провод? То есть, для подключения КТП нужно будет три линии - по одной на каждую фазу?

Offline wolf-1945

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что касается выбора сечения СИП-а, то тут нужно делать раздел релейной защиты и дальше уже выбирать СИП по пропускной способности, потерям напряжения и термической стойкости.
Из Ваших слов я понял что релейщики выбирают марку и сечение кабеля для подключения?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заказчик хочет линию прокладывать по воздуху
А ТУ замовник має ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline wolf-1945

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
А ТУ замовник має ?
На руках у меня имеется только техническое задание, от заказчика, где прописано
-установленная мощность 630 кВА
-напряжение входное 10кВ
-напряжение выходное 0,4кВ
-кол-во трансформаторов - 1
Собственно и всё. Как я понял из разговоров с заказчиком - подключаемся к ТП, которая находится на балансе у какого-то другого потребителя, и расположена на территории заказчика. То есть вся линия будет идти по его земле. Судя по всему согласований с горсетью не будет.

Offline wolf-1945

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хорошо, подойдем с другой стороны - если делать прокладку кабеля в земле, я так понимаю - это будет проще (особенно если удастся выбить из них топосъемку). Можно ли будет использовать для траншеи кабель  АСБл-10 3х95 или 3х120. Как я понимаю - точный расчет должен исходить из релейной защиты по токам КЗ?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тапок второй.
Без ТУ энергоснабжающей организации все будет незаконно....хотя....если у основного абонента есть мощностя по 10кВ...
Топосъемка нужна как для воздушки так и для КЛ в земле.
Минимальное сечение кабеля выбирается исходя из его термической стойкости к токам КЗ и времени срабатывания защиты в голове линии
« Останнє редагування: 18 Грудень 2017, 17:28:10 від boss »

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
для подключения КТП нужно будет три линии - по одной на каждую фазу?
Вообще то линия одна, но из трёх проводов. ;)

Offline StetsVM

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 65
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
досить з людини стібатись :laugh:
по-перше, дійсно уточність у Замовника яким саме чином він планує приєднуватись до електричних мереж:
легально - з одержанням від енергопостачальної організації (Обленерго, Укрзалізниця та інше) технічних умов
нелегально - від технологічних мереж основного споживача (в рахунок його потужності) і розрахунок за спожиту електричну енергію проводити безпосередьно із основним споживачем

по друге, те що Ви озвучили важко назвати технічним завданням на проектні роботи, але за відсутності кращого:
1) якщо Замовник хоче повітряну лінію необхідно звернути свою увагу на точку підключення (опору) і на чиєму балансі вона знаходиться (споживача чи енергопередавальної організації);
2) в яких умовах проходить траса повітряної лінії?
якщо поряд немає житлових будинків, вибухонебезпечних зон і т.п. для будівництва лінії достатньо використати неізольований провід типу АС з перерізом жили не менше 50 кв. мм.
якщо ж наявні дані фактори тоді або прокладати захищену повітряну лінію проводом типу СІП-3, або спускатись в землю)
3) зверніть увагу на трасу прокладки лінії та кількість роз'єднувачів:
перший роз'єднувач в місці відгалжуення, а другий - перед вводом в КТП (якщо в КТП немає вимикача навантаження)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
wolf-1945, Не совсем.
Релейщики марку кабеля/провода не выбирают.
Процесс в "идеальном абстрактном" случае следующий:
1. Сетевики выбирают по нагрузке марку и сечение кабеля/провода.
2. Делается раздел РЗА, в нем просчитываются токи к.з., в т.ч. токи термической стойкости в местах, необходимых для проверки кабеля и потери напряжения с учетом выбранного сетевиками провода/кабеля.
3. Релейщики, совместно с сетевиками, проверяют выбранное ранее сечение на термику и потери.

В реальности как всегда есть нюансы. В Киеве например принято для распредсетей, что для новых кабелей, как правило, кладут сшитый полиэтилен сечением 120 мм2, а для воздушки СИП-70.
И вот уже эти параметры и проверяются.
Что касается голых проводов, то все зависит от конкретного обла - приветствует он их или предпочитает СИП.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю