Подскажите, обязательно ли делать и как ПС: помещение "шатёр" 120м.кв. соединено с основным зданием, с помещением 80м.кв. напрямую проемом без дверей или других преград.
Шатер имеет отдельные выходы на улицу, неотапливаемый, полукруглой формы с металокаркаса(металлические фермы), крыша наклонная полуконусом сходится в центр, перепад 2метра (в верхней точке 5метров). На металические фермы прикручивается прозрачный шифер.
По размерам (от стен и между датчиками согласно ДБН 56-2014) достаточно 4 датчика (возможно плюс один в верхней точке конуса). Датчики наверное нужно крепить к металлическим фермам.  Как устанавливать датчики на наклонную крышу? под углом самой крыши?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, обязательно ли делать и как ПС: помещение "шатёр" 120м.кв. соединено с основным зданием, с помещением 80м.кв. напрямую проемом без дверей или других преград.
Скорее всего, надо. Какое назначение помещений?
По размерам (от стен и между датчиками согласно ДБН 56-2014) достаточно 4 датчика (возможно плюс один в верхней точке конуса).
Правила расстановки извещателей на наклонных потолках - ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, п.А.6.5.1 b). В районе верхней точки ставить надо.
Как устанавливать датчики на наклонную крышу? под углом самой крыши?
Смотрите паспорт на извещатель. Если не запрещено, то ограничение только на размещение в верхних 5% высоты помещения (ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, п.А.6.5.1, а).

Offline abaddon113

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уточнение - верхнее перекрытие - не шифер, а ткань ПЕ/ПВХ.
Назначение - для культурных мероприятий (в три уровня скамейки).

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если помещения соединены открытым проемом, то, вроде как, это общий объем и защищать надо.
Разве что этот "шатер" временный (типа, на летний период) и разборной. Но тогда дверь должна быть.
В общем, ничего не говорит о том, что толщина стен, тип перекрытий или температура воздуха отменяет пожарку в заведениях досуга.

Offline abaddon113

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю