Подскажите нормы где указано нужно ли заземлять трансформаторы тока при учете эл.энергии.
Сгорел АВР, догадываемся что из за того что не заземлили трансформаторы тока, а контакты окислились.
http://electro.5bb.ru/uploads/0000/13/e0/112-1-f.gif по такой схеме нулевой проводник шунтирует все И1 трансформаторов
Так все-таки нужно заземлять или не нужно, вот в чем вопрос??
« Останнє редагування: 17 Квітень 2009, 09:03:39 від Weldingpump »

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Weldingpump
Сгорел АВР, догадываемся что из за того что не заземлили трансформаторы тока, а контакты окислились.
Полный бред.
Заземляют вторичную обмотку трансов дабы у него вторичка не сгорела. А если сгорел АВР то уж точно не от того что трансы не заземлены.
Заземлять трансы надо - написано в ПУЕ, однако если у тебя от трансов идет учет - то тут смотри схему подключения счетчика и делай как на ней нарисовано, т.е. если нет заземления - не делай, если есть - делай. Только сейчас практически все счетчики имеют схемы подключения с незаземленными трансами кроме некоторых чисто реактивных.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Полный бред.
ну не думаю, сгорела первичная обмотка произошло возгорание и вот горит весь АВР.
А по поводу схем включения при токовом включении - заземления нет, а при включении трансформаторов тока и напряжения, земля появляется.
Quote (selected)
Заземлять трансы надо - написано в ПУЕ
можно ссылку или главу

Спасибо за ответ


« Останнє редагування: 17 Квітень 2009, 15:58:02 від Weldingpump »

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Weldingpump
можно ссылку или главу
ПУЭ 2007 глава 1.7.77 пункт 3
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Weldingpump
сгорела первичная обмотка произошло возгорание
В трансформаторах тока нет понятия первичной обмотки.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electro2
В трансформаторах тока нет понятия первичной обмотки.
Смелое заявление  :D
я знаю не все, а только половину

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electrician
Смелое заявление 
Ладно, слегка ошибся. :-[
В общем случае конструкция трансформатора тока представляет собой замкнутый магнитопровод с намотанной на него вторичной обмоткой. Первичной обмоткой при этом служит проводник (кабель, шина) с измеряемым током, пропущенный через окно магнитопровода.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Предлагаю свой вариант  :)
В ряде случаев
Цитата: Electro2
конструкция трансформатора тока представляет собой замкнутый магнитопровод с намотанной на него вторичной обмоткой. Первичной обмоткой при этом служит проводник (кабель, шина) с измеряемым током, пропущенный через окно магнитопровода.
я знаю не все, а только половину

denispvl

  • Гість
Цитата: Weldingpump
сгорела первичная обмотка произошло возгорание
В трансформаторах тока нет понятия первичной обмотки.
Цитата: Weldingpump
можно ссылку или главу
ПУЭ 2007 глава 1.7.77 пункт 3
во первых ПУЭ 2003 :D :D :Dво вторых 1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;
где здесть что то про ТТ hmmmm

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
denispvl, Вас не смутил тот факт, что теме больше 9 лет?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю