Ограничитель мощности ОМ-630 основан на вычислении величины потребляемой мощности и сравнении её с заданным значением. Ограничитель контролирует напряжение и потребляемый ток нагрузки встроенными трансформаторами тока, вычисляет значение потребляемой мощности отдельно в каждой фазе (ОМ-630 и модификации) и обрабатывает эти значения, в соответствии с выбранным алгоритмом работы. Нагрузка подключается к сети питания через соответствующий контактор, катушкой которого управляет исполнительное реле ОМ. При превышении мощности установленного значения ОМ отключает нагрузку на время, установленное потребителем. По истечении этого времени нагрузка автоматически включается. Если потребляемая мощность попрежнему превышает установленный порог, нагрузка снова отключается.

Защитные функции
• Отключение нагрузки (потребителя) при обрыве нулевого провода.
• Защита от повышения и понижения напряжения в сети питания. Отключается установкой перемычки между клеммами 7−9;
• Защита от перегрузки и короткого замыкания. При превышении током в 6 раз заданного значения (рассчитывается, исходя из разрешённой к потреблению мощности) нагрузка отключается (время отключения зависит от тока): первый раз — на 30 секунд, затем, если перегрузка продолжается, — на 30 минут.

Дополнительные функциональные возможности ОМ для трёхфазных сетей
• Выбор варианта определения значения отключаемой мощности:
- пофазно (только для ОМ-630-1). Установленная мощность Р делится на З, и при превышении этого значения в любой из фаз нагрузка отключается. Применяется при слабой питающей сети, не допускающей перегрузки по току;
- суммарно — с ограничением мощности одной фазы на уровне 0,4Р. Нагрузка отключается при сумме мощностей фаз, превышающей Р, или при превышении значения 0,4Р в одной фазе. Применяется в сетях, допускающих перекос по нагрузке не более 20 %. Включается установкой перемычки между клеммами 8−9;
- суммарно. Определяется сумма мощностей отдельных фаз, и при превышении значения Р нагрузка отключается. Применяется при хорошей питающей сети и неравномерном распределении нагрузки по фазам.
• Сохранение работоспособности при питании от одной фазы.



Видеообзор на ОМ-630
https://www.youtube.com/watch?v=JFJcqEMDzes

Более подробную информацию можно найти на сайте www.es.ua

ЧП "Электросвит"
сайт: www.es.ua
почта: es@es.ua
тел.: +38 032 295 26 95
Електросвіт "F&F"

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Команди на зовнішні пристрої видає?

Offline Roman Boiko

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Електросвіт "F&F"
    • Перегляд профілю
    • Електросвіт
    • Awards
ОМ-630 має два реле з сухими контактами NC/NO.
Тобто який сигнал подасте на ці реле, такий і знімете.
Перше реле включає/відключає навантаження
Друге реле сигналізує про аварію.
Електросвіт "F&F"

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я маю на увазі, що скажемо виділити якусь групу споживачів і разі необхідності обмежити навантаження, відключати

Offline Roman Boiko

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Електросвіт "F&F"
    • Перегляд профілю
    • Електросвіт
    • Awards
Таку схему можна реалізувати з ОМ-630-1

До нього підключається два навантаження. Одне - пріоритетне, інше - без пріоритету.
При перевищенні споживаної потужності обома навантаженнями відключається навантаження без пріоритету
І якщо при відключеною навантаження без пріоритету буде перевищення по потужності, то відключиться і пріоритетне навантаження.

Схема підключення ОМ-630-1
Електросвіт "F&F"

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ограничитель контролирует напряжение и потребляемый ток нагрузки встроенными трансформаторами тока...
А как понять из показанных вами схем, что в ограничителе есть встроенные трансформаторы тока? На схемах я вижу только вход L1, L2, L3, но не вижу выхода (вроде L4, L5, L6), который бы подразумевал наличие таких вот трансформаторов.

Offline Roman Boiko

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Електросвіт "F&F"
    • Перегляд профілю
    • Електросвіт
    • Awards
На схеме L1, L2, L3 – это питание самого ОМ-630.
А трансформаторы тока встроены в корпус в котором есть специальные отверстия через которые необходимо пропустить силовые провода питающие нагрузку.
 
ОМ-630 может контролировать мощность нагрузки до 50кВт.
Електросвіт "F&F"

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
трансформаторы тока встроены в корпус в котором есть специальные отверстия через которые необходимо пропустить силовые провода питающие нагрузку
Ну, и нанесли бы на штриховую линию, ту которая пересекает прибор от сети к нагрузке, условные обозначения трансформаторов тока. Спасибо.

Offline Roman Boiko

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Електросвіт "F&F"
    • Перегляд профілю
    • Електросвіт
    • Awards
Обозначения трансформаторов добавим в схему. Спасибо за замечание