Автор Тема: Параллельная работа КГУ с сетью  (Прочитано 14448 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параллельная работа КГУ с сетью
« Reply #90 : 02 Серпень 2017, 17:24:04 »
Вот наверное надо посчитать токи к.з. в таких точках (см. вложение) и получается для выбора уставки на В1 будет ток к.з. в точке К3, а для выбора уставки на В2 будет ток к.з. в точке К3.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параллельная работа КГУ с сетью
« Reply #91 : 02 Серпень 2017, 17:25:59 »
ну да, там защита должна работать в 2-х направлениях.
Андрей, а объясните почему на В2 должна работать в 2-х направлениях? :-[

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параллельная работа КГУ с сетью
« Reply #92 : 02 Серпень 2017, 17:44:57 »
В контексте данной темы ячейка с вакуумником или реклоузер - суть одно и тоже
Если вы верите в свои слова, то должно быть продолжите поиск решения "как рассчитать ток к.з. в линии Л1 для выключателя В2" до победного конца. Хотя вроде бы после слова "реклоузер" делать этого уже не нужно, даже до yuli дошло...
В2 будет защищать только участок Л2 и при к.з. на линии Л2 должен сработать только В2, а линии Л1 и Л3 останутся в работе

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параллельная работа КГУ с сетью
« Reply #93 : 02 Серпень 2017, 18:00:28 »
my_move, Вы уж меня простите, но мне с Вами общаться не интересно. Вам корона часом не жмет, ментор Вы наш очередной?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параллельная работа КГУ с сетью
« Reply #94 : 02 Серпень 2017, 18:11:32 »
мне с Вами общаться не интересно
Я заметил; "три дня гнались за мной, чтобы сказать, как я вам безразличен" :D
И все равно - я прав, вы неправы. Или, или таки пойдете досчитывать " ток к.з. в линии Л1 для выключателя В2"? Было бы очень жаль, если так.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параллельная работа КГУ с сетью
« Reply #95 : 02 Серпень 2017, 23:35:14 »
1) не пойдет ли "обратка" в КГУ в нормальном режиме, ведь мощность системы намного больше мощности КГУ? И если нет, то как это решается: только ли за счет автоматики КГУ?
Андрюха РЗА, на сколько я понимаю, КГУ подключен к сети 10кВ через повышающий трансформатор, на стороне ВН стоит либо предохранитель либо вакумник, который, по идее должен отключить т.к.з. вне зависимости от того в какую сторону он идет, точно так же на стороне НН стоит автомат, который тоже должен как-то реагировать на увеличение тока, какая-то защита должна быть и в самом КГУ. Когда-то давно будучи еще студентом рассчитывал т.к.з. на стороне 10кВт с учетом мощных двигателей на стороне 0,4кВ и синхронных генераторов на стороне 10кВ которые "подпитывали" к.з. К сожалению, подробностей уже не помню

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параллельная работа КГУ с сетью
« Reply #96 : 03 Серпень 2017, 09:46:24 »
Сугор, И я ж об этом. Но вакуумник или реклоузер, это ведомый аппарат защиты, который управляется реле защиты. А вот на что это реле должно реагировать - об этом мы и рассуждаем уже 7 страниц :)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline maverick

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 79
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параллельная работа КГУ с сетью
« Reply #97 : 03 Жовтень 2017, 14:41:35 »
На высокой стороне стоит вакуумник.
На низкой стороне стоит автомат 0,4кВ 3000А.
Синхронизацией управляет WoodWard EasYgen 3500.
В параллель с сетью машина синхронизируется по частоте !!!!!!
В островном режиме - гоняется за напряжением !
Защита  - МТЗ.
« Останнє редагування: 03 Жовтень 2017, 14:46:31 від maverick »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.