Автор Тема: ПС в аккумуляторных  (Прочитано 3421 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Swet

  • Гість
ПС в аккумуляторных
« : 31 Березень 2009, 20:57:16 »
Нужно ли оборудовать помещения аккумуляторных ПС? если да, то почему?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в аккумуляторных
« Reply #1 : 31 Березень 2009, 23:55:38 »
Цитата: Swet
Нужно ли оборудовать помещения аккумуляторных ПС? если да, то почему?
Нужно, потому что в аккумуляторной не исключено короткое замыкание между проводами (шинами) обвязки, защиты в этих цепях нет, при этом возникают очень большие токи, расплавление проводов (шин) и возгорание водорода, который начинает выделяться при перегрузке аккумуляторов.

Offline Krja

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 27
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в аккумуляторных
« Reply #2 : 03 Квітень 2009, 12:57:17 »
клас А в вибухозахистному виконанні

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в аккумуляторных
« Reply #3 : 04 Квітень 2009, 16:20:44 »
Делали проект по ПС на ж/д станции!
Согласно ведомственным нормам железнодорожников ПС в аккумуляторной не нужна!
Вход с улицы, категория по-моему А была!

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в аккумуляторных
« Reply #4 : 04 Квітень 2009, 23:02:23 »
Цитата: misterx
Согласно ведомственным нормам железнодорожников
Случайно не помните, какие нормы?

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в аккумуляторных
« Reply #5 : 06 Квітень 2009, 18:52:29 »
Случайно не помните, какие нормы?
Самих норм у меня нет, но от заказчика получили:
Наказ №105-Ц від 17.04.03 Про затвердження та введення в дію "Норм технологічного проектування пристроїв автоматики і телемеханіки на залізничномц транспорті України" і Додаток В (обов'язковий) "Категорійність і класи пожежно- і вибухонебезпечності примищень і будівль СЦБ та звязку", где на против строки "Аккумуляторная" в графе "ПС" стоит прочерк!
« Останнє редагування: 07 Квітень 2009, 21:12:47 від misterx »

Re: ПС в аккумуляторных
« Reply #6 : 08 Квітень 2009, 15:13:04 »
А експертизу проходить будете где?

Swet

  • Гість
Re: ПС в аккумуляторных
« Reply #7 : 08 Квітень 2009, 19:33:50 »
Вот и у нас эта проблема:здание относится к ж.д., проверяют городские пожарники, и требуют ПС в аккумуляторных. Получается, надо делать. И еще вопрос: можно ли к пожарному прибору ППКП019-4-2Ех Бучанского завода подключать охранные датчики: магнито-контактные и объемные инфракрасные?

Offline Krja

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 27
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в аккумуляторных
« Reply #8 : 08 Квітень 2009, 23:33:52 »
Категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки (ОНТП 24-86)

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в аккумуляторных
« Reply #9 : 09 Квітень 2009, 11:41:56 »
и требуют ПС в аккумуляторных
А они ссылку делают на какие-то нормы или инструкции???

Re: ПС в аккумуляторных
« Reply #10 : 09 Квітень 2009, 13:31:05 »
Бучанский прибор является только пожарным прибором. А охранные датчики нужно подключать к охранному или охранно-пожарному. Кроме того они не имеют степень защиты Ех 

Swet

  • Гість
Re: ПС в аккумуляторных
« Reply #11 : 09 Квітень 2009, 14:41:18 »
Цитата: misterx
ссылаются на НАПБ.004-2005 раздел1 табл.1,2

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПС в аккумуляторных
« Reply #12 : 10 Квітень 2009, 07:02:46 »
Просмотрев НАПБ Б.06.004.2005 "ПЕРЕЛІК однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації" подходящего не нашел!
Так что не ставьте ПС в аккумуляторной, сошлитесь на Наказ №105-Ц від 17.04.03 Про затвердження та введення в дію "Норм технологічного проектування пристроїв автоматики і телемеханіки на залізничному транспорті України" і Додаток В (обов'язковий) "Категорійність і класи пожежно- і вибухонебезпечності примищень і будівль СЦБ та звязку"!
И пусть потом они аргументируют свое замечание!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю