Весьма недурно выглядит
Некоторые замечания (не очень существенные):
- я бы рекомендовал убирать всю лишнюю информацию с планов, как то - типы приямков, оконных рам, обозначения вентиляционных шахт, разуклонки на крыше, сантехнику (возможно). План должен быть чистым как слеза младенца
- стены и размерная цепочка вокруг них;
- рабочее освещение лестнично-лифтовых холлов - не стоит ставить выключатели на каждом этаже, я бы эту группу посадил там же где сидят Гр.1-1 и Гр.1-2 (смотри 9.20 ДБН В.2.5-23-2003);
- на схеме расчетной ВРУ немного по другому бы, изобразить схему подключения этажного щита к стояку, а то выглядит как отпайка от стояка (но это вкусовое
);
- не нашел сечения провода, питающего лампочки в лифтовой шахте, а это низкое напряжение, большие токи и соответственно большие потери напряжения (нужен конечно расчет) и может оказаться, что 1,5-2,5 квадрата (как на 220 В) может не хватить;
- не слишком ли много опусков с кровли от молниеприемной сетки? также есть опуски, которые проходят рядом с балконами (в пределах досягаемости), что не очень хорошо.
Пока вот, что бросилось в глаза при относительно беглом осмотре.