Автор Тема: Провисание троса тросового молниеприемника  (Прочитано 4161 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vvaz455

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 73
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые форумчане!!!
Подскажите, кто знает из практики или нормативов, на сколько провисает трос в тросовом молниеприемнике, натянутом между 2-мя стержневыми ( в процентном отношении или скажем на 100м. длины)?

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ось, знайшов у Інтернеті: http://aist.sibproject.ru/ivanov/mta.htm
Пошукайте ще за гаслом "расчет провеса проводов и тросов"

Offline vvaz455

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 73
    • Перегляд профілю
    • Awards
Монтажная стрела провеса и размер провисания троса в центре между стержневыми молниеприемниками это одна и та же величина? По данной программке на 120м пролета - стрела провеса составляет 5,54м. Как для молниеприемника вродь как многовато?!

Offline dimidrolkin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 63
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Собственно из ДСТУ
7.5.1 Блискавковідвід вважається подвійним, коли відстань між тросами L не перевищує граничної величини Lmax. В супротивному випадку обидва блискавковідводи розглядаються як одиничні.

7.5.3 Розміри внутрішніх областей визначаються параметрами hо і hс , перший з яких задає максимальну висоту зони безпосередньо біля тросів, а другий — мінімальну висоту зони посередині між тросами. При відстані між тросами L ? Lc  межа зони не має провисання (hс = hо). Для відстаней Lc ? L ? Lmax  висота hc визначається за формулою (7.2). Формулу смотри ДСТУ, картинки глючат (

7.5.4 Граничні відстані Lmax і Lc обчислюються за емпіричними формулами табл. 13, придатними для тросів з висотою підвісу до 150 м. При більшій висоті блискавковідводів слід користуватися спеціальним програмним забезпеченням.
для 0,9
Висота блискавковідводу h, від 0  до 150 м
Lmax , 6,0h м   
Lc, 3,0h м
       
Более подробно надо смотреть ДСТУ

Offline vvaz455

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 73
    • Перегляд профілю
    • Awards
Щиро дякую!!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю