Автор Тема: Контур заземления молниезащиты  (Прочитано 2238 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Serzhik_ya

  • *
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день. Имеет ли право на существование такая схема заземления молниезащиты? Проблема в том, что в участках (2-3; 6-7; 1-5 и 4-8) нет возможность проложить горизонтальный заземлитель в земле, из-за насыщенности коммуникаций. Или может данные участки проложить по фасаду :wacko:?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контур заземления молниезащиты
« Reply #1 : 12 Квітень 2017, 17:34:15 »
Имеет.
Используют два основных типа (А и В) размещения заземляющих электродов.
У вас  тип А размещения заземляющих электродов.
Тип А размещения включает горизонтальные или вертикальные электроды, установленные за пределами защищаемого здания и присоединенные к каждому токоотводу.
В расположении типа А общее количество используемых  заземляющих электродов  должно быть не менее двух.
Заземляющие электроды (расположение  типа А) должны быть проложены на глубине по верхнему краю не менее 0,5 м  и распределяться,  по возможности,  равномерно, чтобы свести к минимуму  воздействия электрического взаимодействия в земле.

Тип В расположения  включает  либо  кольцевой  проводник вокруг здания,  находящийся  за  пределами защищаемого здания, соприкасающийся с почвой на 80 % своей полной длины, либо  заземляющий электрод в фундаменте.
 Желательно, чтобы кольцевой заземляющий электрод (расположение  типа В) устанавливался в земле на глубине не менее 0,5 мм и на расстоянии приблизительно 1 м от внешних стен.

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Serzhik_ya

  • *
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контур заземления молниезащиты
« Reply #2 : 12 Квітень 2017, 17:42:06 »
Спасибо Вам, grossel.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контур заземления молниезащиты
« Reply #3 : 13 Квітень 2017, 13:46:02 »
Используют два основных типа (А и В) размещения заземляющих электродов.
Откуда дровишки ? Какой нормативній документ ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контур заземления молниезащиты
« Reply #4 : 13 Квітень 2017, 14:57:16 »
Все оттуда же-ІЕС62305-3:2006 "ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА" Часть 3 раздел 5 (см. аут. перевод).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контур заземления молниезащиты
« Reply #5 : 13 Квітень 2017, 17:02:12 »
Все оттуда же-ІЕС62305-3:2006
У своїй відповіді необхідно робити посилання на відповідний нормативний документ , а то виходить "ДОГАДАЙСЯ САМ"
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 