Доброе время суток. Я только начал влазить в эту специальность проектирования, поэтому не судите строго. Начну с того что имею. Склад S= 1736 м2 H=11.5 м. Хранится будет сантехника в картонных коробках на деревянных поддонах,высота складирования 5.5м. Что я получил исходя ДСТУ Б EN 12845:2011. Склад относится к HHS 1, тип складирования ST3, два струи по 5л/с, время тушения 90 мин, 10мм/мин- интенсивность орошения, расчётная площадь 260 м2, 3050 макс. нужный расход, 1,8бар давление в расчётной точке .Тушение водой. Выбрал спринклер TYCO к-фактор 115. И после этого застрял. 1. Как правильно взять расчётные площади склада( с ДСТУ не корректно понял).2. Последовательность определения точек расчёта.3 Вообще весь гидравлический расчёт,может у кого есть екселивский уже или последовательность формул с примером.4. Общий расход в м3/час. Заранее благодарю за помощь.