Автор Тема: Металлические оцикованые трубы и металлорукав системы "Cosmec"  (Прочитано 29221 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
DKC,  так а что скажите насчёт металлорукава в составе ОКЛ?
« Останнє редагування: 05 Грудень 2017, 17:29:09 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Светлана Ефремцева DKC

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ДКС Украины
    • Awards
Сугор, Сугор,
Стесняюсь спросить.... Тут на фото увидел металлорукав оцинкованный... Он тоже прошел сертификацию на огнестойкость в течение 90 минут???!

Здравствуйте, чего стесняться.... правильно что спрашиваете.  ;) (Извините что раньше не мог отвечать)...

Да, металлорукав производства "Cosmec" действительно прошел испытание на огнестойкость в течении 90 минут.
Такой результат был достигнут благодаря качественному исполнению металлорукава, а именно:  8)

1. Особый конструктив замка (усиленый замок) информация есть в каталоге, каталог можно скачать в посте немного ниже.
2. толщина металла из которого навит металлорукав составляет 0,28 мм.
3. требования к монтажу, а именно расстояние между точками крепления - тоже указаны в каталоге - можно скачать в посте ниже...
4. конструктив самого крепления. Именно с хомутами производства "Cosmec"  этот металлорукав прошел испытания.

Поэтому вывод следующий:
Правильно смонтированый металлорукав хорошего качества (а не те к которым привыкли все монтажники) выдерживает воздействие высоких температур в течении 90 минут!!

Только придерживаясь правил монтажа и используя нужные хомуты и металлорукав можно построить систему П90  :thumbsup:
на остальных металлорукавах врядли такое получится... :-[
Культура монтажа

Offline Светлана Ефремцева DKC

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ДКС Украины
    • Awards
DKC,  так а что скажите насчёт металлорукавах в составе ОКЛ?
пожалуйста, уточните что имеется ввиду под сокращением ОКЛ?
Культура монтажа

Offline Светлана Ефремцева DKC

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ДКС Украины
    • Awards
Кабели в металлорукавах (в составе ОКЛ) можно применять как для силовых, так и для слаботочных сетей? Каких производителей кабельная продукция прошла испытания?

Испытания проводились с силовым огнестойким кабелем марки "Интер кабель", сертифицированым по стойкости к высоким температурам на время П90. По новым требованиям сертификации достаточно провести испытания с одним видом сертифицированого кабеля, что бы быть увереным что система будет работоспособной и с другими сертифицироваными огнестойкими кабелями в аналогичных условиях.  Study

Поэтому, условия стойкости к высоким температурам системы "Cosmec" распространяются на использование в ней любых силовых сертифицированых огнестойких кабелей.  8)

С информационными кабелями испытания не проводились....

Культура монтажа

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
пожалуйста, уточните что имеется ввиду под сокращением ОКЛ?
ОКЛ = Огнестойкая Кабельная Линия
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поэтому, условия стойкости к высоким температурам системы "Cosmec" распространяются на использование в ней любых силовых сертифицированых огнестойких кабелей.  8)
А каким документом можно подвердить данное высказывание? Пожарники ведь все-равно потребуют! Можно ссылочку, где разрешена ВСЯ кабельная СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ продукция с вашими изделиями в составе ОКЛ.
П.С. На территорию РФ данное утверждение тоже распространяется (на ОКЛ сертифицированные в РФ).
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Светлана Ефремцева DKC

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ДКС Украины
    • Awards
А каким документом можно подвердить данное высказывание? Пожарники ведь все-равно потребуют!


Кабеленесущая система "Cosmec" вместе с огнестойким кабелем, прошла испытания на соответствие требований ДБН В.2.5-23:2010 «Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения» п. 4.36 е, ж, и, к, л, а так же ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» пп. 5.15, 5.16.

В этих ДБНах находятся требования относящиеся как к кабелю, так и к кабеленесущей системе.

А вот испытания проводятся согласно действующих ДСТУ!

Для испытания кабеленесущей системы есть ДСТУ Б.В.1.1 11:2005 где прописаны методы испытаний. (какие образцы, их длина, количество, крепление, схема подключения к диагностирующему оборудованию, методы измерений температуры, скорость увеличения температуры.... и многое другое... (почитайте надосуге) Study

Для испытания кабеля есть свои ДСТУ например: ДСТУ 4.8. 09 2007 (по-моему пункт 4,7) где сказано, что огнестойкий кабель соответствующей маркировки, закрепленный на металлических кольцах с растоянием 250 мм должен обеспечить питание оборудования в течении установленоого времени при воздействии высоких температур и открытого огня....

Условия испытания кабеля на огнестойкость намного "Жеще" чем те условия в которых он находится внутры трубы или лотка (кабеленесущей системы).  8)
Поэтому, если кабель уже имеет подтверждение Е90 - значит в лотке он однозначно выдержит такие испытания. Главное что бы теперь кабеленесущая система, при воздействии высоких температур не повредила кабель (не прогнулась, перекосилась, смялась...)

В этих испытаниях больше испытывается кабеленесущая система, и если она проходит испытания с ЛЮБЫМ сертифицированым кабелем, то она обеспечит работоспособность линии и с другим сертифицированым кабелем!

Об этом знают "пожарники" и все принимающие органы, НО часто пользуются незнанием и непониманием монтажников или клиентов и впаривают им штрафы.... за якобы несоответствия кабеля системе и т.п....  =-0  :'(

З.Ы. на территории РФ систему Cosmec представляет ДКС России. Комплектующие аналогичны. Согласно украинских норм и стандартов выдерживают воздействие высоких температур (даже металлорукав) напротяжении 90 минут. Если в РФ другие стандарты, тогда необходимо получать подтверждение согласно их.... (подозреваю, что есть и российские сертификаты, но за ними нужно обращаться в ДКС России)
Культура монтажа

Offline Светлана Ефремцева DKC

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ДКС Украины
    • Awards
Новости ДКС Украины:  Study http://www.dkc.kiev.ua/ru/about/novelty/11596786/

"Расширен ассортимент системы «Cosmec»"
На складе присутствуют распределительные коробки из нержавеющей стали AISI 304. Они предназначены для разветвления кабеленесущей системы, построенной на трубах из нержавеющей стали, и для локальной коммутации проводов и кабелей.

Технические характеристики:
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Степень защиты: IP67
Температура эксплуатации: от -50° до +70°С
Устойчивость: стойкая к агрессивным средам и воздействию кислот

Коды для заказа и внесение в проектную документацию:

     Код                                                 Наименование
 6410E01       Коробка разветвительная 82x82x86 из нержавеющей стали AISI 304
 6410E02      Коробка разветвительная 142x82x86 из нержавеющей стали AISI 304   

подробней - здесь:  Study http://dkc.kiev.ua/ru/catalog/ispolnenie-elementov-sistemy-iz-nerzhaveyushchey-stali-aisi-304-aisi-316/?clear_cache=Y
Культура монтажа

Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Приветствую!!!
Подскажите, а есть модели в ДВЖ формате?
Или типовые решения в ДВЖ формате для мет.труб и коробок
« Останнє редагування: 21 Квітень 2020, 20:30:17 від Weldingpump »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.