Коллеги, нужна помощь в следующей ситуации.
На крыше реконструируемого здания устанавливаются внешние блоки систем кондиционирования.
Кабели к ним прокладываются по наружной стене здания между ней и навесным вентилируемым фасадом.
На крыше здания и выступа фасада уложена мягкая кровля из ПВХ мембраны. Заказчик категорически отказывается делать в ней отверстия.
Предложение подрядчиков - выпустить кабели из имеющего вентзазора в парапете фасада и на лотке перебросить на выступ стены здания над кровлей. Далее по выступу стены также в лотке развести кабели к блокам.
П.2.1.19 ПУЭ говорит о том, что внешние электропроводки по крышам общественных зданий запрещены.
Стоит ли классифицировать проводку на лотке на высоте 30-60 см над кровлей как "проводку по крыше"?
Стоит ли классифицировать проводку на лотке проложенную по выступу стены над кровлей на высоте 60 см как "проводку по крыше"?
В разрезе это будет так:

« Останнє редагування: 18 Травень 2017, 15:05:00 від ejen »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заказчик категорически отказывается делать в ней отверстия.
ejen, сразу несколько вопросов:
1. каким образом на внешний блок заводятся трубы?
2. Каким образом Вы собираетесь прокладывать лоток? В Вашем случае потребуется как минимум 2 стойки для крепления лотка.
3. Не знаю на сколько это критично, но формально пространство между фасадом и стеной это типа воздуховод, а прокладка кабелей в воздуховодах запрещена

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На мой взгляд, данный пункт ПУЭ относится в основном к транзитной прокладке силовых кабелей и распределительным сетям здания, но не имеет отношения к подводу кабелей к установленному на кровле данного здания электрооборудованию: электродвигателям вытяжных вентиляторов, внешним блокам системы кондиционирования здания, рекламному оформлению здания.
Единственное, кабели к внешним блокам у вас подходят на доступной высоте ниже 2 метров, значит монтаж их должен быть выполнен в металлических оцинкованных трубах или в глухих закрытых металлических коробах, исключающих доступ и механическое повреждение кабелей.
Желательно также подчеркнуть в общих данных, что кровля доступна только обслуживающему квалифицированному персоналу и нет свободного доступа посторонним лицам.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. каким образом на внешний блок заводятся трубы?
2. Каким образом Вы собираетесь прокладывать лоток? В Вашем случае потребуется как минимум 2 стойки для крепления лотка.
3. Не знаю на сколько это критично, но формально пространство между фасадом и стеной это типа воздуховод, а прокладка кабелей в воздуховодах запрещена
1. трубы так же, как и кабели - в щель в парапете
2. концы лотка закрепить к парапету, пролет 3 метра - не мало, конечно, но можно чем-то усилить - уголком, швеллером
3. не думаю, что стоит считать пространство между стеной и фасадом воздуховодом - с помещениями оно не сообщается

grossel, спасибо, мнение понятно
монтаж их должен быть выполнен в металлических оцинкованных трубах или в глухих закрытых металлических коробах, исключающих доступ и механическое повреждение кабелей
да, я тоже об этом думал еще и с точки зрения защиты от УФ

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю