Сosmec – это система которая включает в себя электросварные металлические трубы, специализированный металлорукав, систему соединительных аксессуаров, и коммутационные коробки.

Культура монтажа

Offline Светлана Ефремцева DKC

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ДКС Украины
    • Awards
В конце 2016 г. на систему Сosmec был получен сертификат соответствие требованиям пожарной безопасности. Это позволяет использовать систему для прокладки кабельных сетей которые должны соответствовать критериям Е30-90, а также в пожароопасных помещениях

« Останнє редагування: 25 Квітень 2017, 17:18:53 від DKC »
Культура монтажа

Offline Светлана Ефремцева DKC

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ДКС Украины
    • Awards
Для удобства пользования, выкладываю полный каталог по системе "Cosmec" 2017г.
Что в нем нового:
1. Добавлены сертификаты и ссылки на основные нормативные документы, в которых указывается сфера применения металлических труб.
2. Добавлены примеры монтажа и реализованные объекты
3. Добавлены огнестойкие металлические коробки и керамические колодки для построения кабельных линий на П90
4. Добавлены позиции выполнены из нержавеющей стали для использования в фармацевтической и пищевой промышленности.
5. и многое другое....

Предлагаю всем полистать каталог и написать свое мнение..... о системе   :thumbsup:

вот ссылка для скачивания http://www.dkc.kiev.ua/ru/media/polygraphy/
а вот
превью первой странички....
Культура монтажа

Offline Светлана Ефремцева DKC

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ДКС Украины
    • Awards
Обращаю внимание на проектирование и монтаж кабеленесущих систем с требованием к огнестойкости П90.  8)

Что бы по ночам спать спокойно... ;)  рекомендуем при проектировании системы придерживаться требований изложеных в официальном каталоге ДКС! 
Эти требования сделаны на основе проведенных испытаний на огнестойкость. Некоторые параметры выписаны из протокола испытаний...
В каталоге приводится, как пример, спецификация. Коды указаны на ходовой диаметр труб и аксессуаров 20 мм.
привожу эскиз страницы с каталога.

Обращаю внимание, что система может иметь высокую степень IP67 и в то же время она будет соответствовать требованиям огнестойкости П90...  ::)
Культура монтажа

Offline Светлана Ефремцева DKC

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ДКС Украины
    • Awards
Кому интересно, выкладываю несколько фотографий с испытаний системы на огнестойкость.

При стандартном температурном режиме в печи - это от 900 градусов и выше, металлические трубы системы "Cosmec" вместе с огнестойким сертифицированым кабелем, обеспечили целостность цепи более 90 минут!!!  beer

Поэтому и получили сертификат П90...  Study :thumbsup:

Вот как все выглядело до испытаний:   8)
« Останнє редагування: 27 Квітень 2017, 10:02:14 від DKC »
Культура монтажа

Offline Светлана Ефремцева DKC

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ДКС Украины
    • Awards
Потом, когда все датчики подключили....  8)
Отвественный дяденька поднес в нужное место спиЧечку... =-0

И... все запылало.... загорело.... завоняло...  ;)
Культура монтажа

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот как все выглядело до испытаний:   8)
а поделитесь, плиз, фотками после испытаний.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Светлана Ефремцева DKC

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ДКС Украины
    • Awards
.... и целых 1,5 часа горело.... горело-горело  даже начал газоблок крошиться....
но система выстояла!!  :thumbsup: @>--
Культура монтажа

Offline Светлана Ефремцева DKC

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ДКС Украины
    • Awards
а поделитесь, плиз, фотками после испытаний.

Вот, пожалуйста... как на меня - ничего особенного... только копоти много...  ::)

так же, вид системы до испытаний и после, мы внесли в каталог.... для наглядности....
« Останнє редагування: 27 Квітень 2017, 10:21:40 від DKC »
Культура монтажа

Offline Светлана Ефремцева DKC

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ДКС Украины
    • Awards
Распределительные коробки, которые прошли испытания на П90, изготовлены из оцинкованной стали. Для удобства монтажа керамических клемм или другого оборудования, коробка имеет монтажную плату.  :thumbsup:


Керамические клемы изготавливаются в Италии. корпус клеммы - керамика, материал контакта - никелированная латунь.

Ниже приведен эскиз страницы из каталога ДКС (раздел Cosmec) с подробной информацией о коробках и клеммах.  Study
Культура монтажа

Offline Светлана Ефремцева DKC

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ДКС Украины
    • Awards
Уважаемые форумчане,

Предлагаю обсудить (назвать, дополнить/удалить) нормативные документы в которых регламентировано использование металлических труб для защиты и эксплуатации кабельных линий.

Ниже привожу перечень и краткое описание некоторых пунктов:
(прошу высказывать свое мнение по поводу актуальности данных пунктов)  8)


Основные пункты нормативных документов, в которых определяется использование металлических труб для прокладки кабельных линий:


ПУЭ 2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок: открытая; проводами и кабелями, проложенными в трубах, …

ПУЭ 2.1.73. Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускаются при условии прокла дки линий и ответвлений открыто в стальных трубах …

ПУЭ 2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63—2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается

ПУЭ 2.2.31. В туннелях и галереях, где размещены токопроводы, ... . В этом случае осветительная электропроводка в туннелях и галереях должна быть экранирована (кабели с металлической оболочкой, электропроводки в стальных трубах и др.)

ПУЭ 2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования: ….. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т.п.) на всем участке сближения….

ПУЭ 2.3.135. Прокладка кабелей в полу и междуэтажных перекрытиях должна производиться в каналах или трубах; заделка в них кабелей наглухо не допускается. ….Открытая прокладка кабеля по лестничным клеткам не допускается.

ПУЭ 2.3.146. Прокладка кабельных линий по каменным, железобетонным и металлическим мостам должна выполняться под пешеходной частью моста в каналах или в отдельных для каждого кабеля несгораемых трубах….

ПУЭ 2.3.147. Прокладка кабельных линий по деревянным сооружениям (мостам, причалам, пирсам и т.п.) должна выполняться в стальных трубах.

ПУЭ 4.2.111. Прокладка в камерах аппаратов и трансформаторов транзитных кабелей и проводов, как правило, не допускается. В исключительных случаях допускается прокладка их в трубах…..

ПУЭ 4.2.141. При использовании прожекторных мачт в качестве молниеотводов электропроводку к ним на участке от точки выхода из кабельного сооружения до мачты и далее по ней следует выполнять кабелями с металлической оболочкой либо кабелями без металлической оболочки в трубах……..

ПУЭ 6.2.2. Питание светильника местного освещения ….. должно выполняться в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах и других механически прочных конструкциях

ПУЭ 6.4.12. Сеть на стороне высшего напряжения установок рекламного освещения … . В местах, доступных для механических воздействий или прикосновения, эти провода следует прокладывать в стальных трубах, коробах и других механически прочных несгораемых конструкциях.

ПУЭ 7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. …. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, …

ПУЭ 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материа лов в металлических трубах, …
ПУЭ 7.2.53. Кабели и провода должны прокладываться в стальных трубах в пределах сцены (эстрады, манежа), а также в зрительных залах независимо от количества мест.

ПУЭ 7.4.40. По эстакадам с трубопроводами с горючими газами и жидкостями, проходящим по территории с пожароопасной зоной класса П-III, допускается прокладка изолированных проводов в стальных трубах, небронированных кабелей в стальных трубах и коробах…


ДБН В.2.5-23:2010 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення»
4.53 Виводи електропроводки із підготовки підлоги до технологічного обладнання, яке установлено на відстані від стіни приміщення, рекомендується виконувати в металевих тонкостінних трубах.

4.43 У вентиляційних каналах і шахтах прокладання кабелів і проводів не допускається… Дозволяється перетинати канали і шахти поодинокими лініями, виконаними проводами і кабелями, схованими в металеві труби.

4.48 N-провідники повинні прокладатися спільно з фазними провідниками в одній трубі при застосуванні металевих труб, а в кабелях і
багатожильних проводах знаходитись у спільній оболонц і з фазними провідниками.__

« Останнє редагування: 10 Травень 2017, 14:15:47 від DKC »
Культура монтажа

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
.... и целых 1,5 часа горело.... горело-горело  даже начал газоблок крошиться....
но система выстояла!!  :thumbsup: @>--
Вот, пожалуйста... как на меня - ничего особенного... только копоти много...  ::)

так же, вид системы до испытаний и после, мы внесли в каталог.... для наглядности....
как-то странно выглядит ваша система после испытаний, особенно "девственность" пены на стыке плиты и стены...  :wacko:
Может температура сейчас по новым ДСТУ другая, тогда и вопрос с гибкими огнестойкими кабелями сам собой отпадает......... :D :D :D
Вот мы когда испытывали кабель по СТР (не по DIN, то есть без мехнагрузок), у нас фото после испытаний "немножко" были другими. И цвет стен, и вид металла. А у вас даже побелка со стен не осыпалась и пена не подгорела.  :D "Вопросы, аднака" (с) Может по этому и нет признания VdS? DIN? UL?

_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Светлана Ефремцева DKC

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ДКС Украины
    • Awards
особенно "девственность" пены на стыке плиты и стены... 

Ваше предположение, что на стыках пена - ошибочно. Это базальтовая вата. Негорючая базальтовая вата, которой уплотняют все стыки в печи. На следующем фото видно немного лучше...
Культура монтажа

Offline Светлана Ефремцева DKC

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ДКС Украины
    • Awards
Может температура сейчас по новым ДСТУ другая,

Температурный режим в печи, при испытаниях регламентируется ДСТУ Б.В.1.1-11:2005 "Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість" который действителен с 01.01.06.

и температура в печи поддерживалась согласно кривой стандартного температурного режима... вот эскиз кривой.

Культура монтажа

Offline Светлана Ефремцева DKC

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ДКС Украины
    • Awards
у вас даже побелка со стен не осыпалась и пена не подгорела.

Извините, но на стенах небыло "побелки". часть печи (одноразовая надстройка, которая меняется после каждых испытаний) собрана из газоблока (он по определению белый)  Study.. на фотографиях показано как изменилась структура газоблока после термического воздействия (смотрите внимательней)

Что касается цвета стен самой печи - тех которые выдны на Вашем фото, (основание печи, которое выложено из огнеупорного кирпича и работает на протяжении многих лет)

то и в нашем случае они такие же как и у Вас  beer см фото..
Культура монтажа

 