Автор Тема: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам  (Прочитано 13597 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а вот это считаю категорически не правильно, но по другому не согласует облэнерго, и по этому самому приходится тоже суммировать . И ТП придется подбирать именно по этой суммарной мощности, ну а "лишнюю мощность" облэнерго продаст повторно следующему.
Для этого необходимо в опросник прикреплять Додаток (все расчёты) как неотьемлемую часть опросника, в опроснике для этого жирным шрифтом делать примечание о том, что рассматривать вместе с Додатком. В самом Додатке жирным шрифтом указывать мощность Рр на каждый дом и общую алгебраическую сумму расчётных мощностей (мощность для получения ТУ) и отдельно расчётную мощность для расчёта ТП. Додаток согласовать, желательно с подписями и печатью.
Т.е., у нас будет фигурировать две мощности в Додатку:
1. Мощность для получения ТУ (алгебраическая сумма расчётных нагрузок домов)
2. Реальная мощность для расчёта ТП (посчитанная по ДБН).
Мощность в опроснике, по которым будут выданы ТУ:
1. Мощность для получения ТУ (алгебраическая сумма расчётных нагрузок домов)

Мощность в ТУ при этом будет намного выше, чем та мощность, которая нам необходима для расчёта ТП. Разница может быть и в полтора-два раза, зависит от того, насколько большой микрорайон! Отсюда и самые распространённые ошибки, и лишние кВт. Допустим, ТУ нам выдали на 3 МВт, а мы ТП-шки считаем на основании согласованного Додатка уже на 2 МВт.

Да, выглядит глуповато, но что делать?
*Андрей*, так как все-таки нужно считать?
1. Считаем каждый дом отдельно, а на шинах ТП суммируем расчетную мощность каждого дома с учетом Куч.м
2. Считаем исключительно по количеству квартир
Сугор,
Предположим, что встроенных помещений в жилых домах нету, общедомовую нагрузку -  лифты, освещение и пр. не учитываем. Рассмотрим чисто квартиры.
1. Рр1 считаем по суммарному количеству квартир для домов с электрическими плитами по формуле 12. Если, допустим, квартир 600 (количество домов при этом не имеет значения), то удельная нагрузка на квартиру по табл. 3.1 - 1,19 кВт/кв.
2. Рр2 считаем по суммарному количеству квартир для домов с газовыми плитами по формуле 12.  Если, допустим, квартир 1000  (количество домов при этом не имеет значения), то удельная нагрузка на квартиру по табл. 3.1 - 0,6 кВт/кв.
3. Расчётная мощность Рр1=600*1,19=714кВт, Рр2=1000*0,6=600кВт 
4. Применяем формулу 20.  Рр=Рр1+Куч.м.*Рр2=714+0,9*600=1254 кВт. Это мощность, необходимая для расчёта ТП. Далее составляем опросник с Додатком, как описал выше.
 
Другое дело, что такой Додаток будет сложно согласовать с нашей бюрократией. И далеко не все там понимают это.
Может, у кого-то есть другие предложения? Кстати, сколько платят за получение ТУ, за каждый кВт?

« Останнє редагування: 30 Квітень 2017, 12:06:27 від *Андрей* »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 948
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, логика в твоем примере понятна, но в проекте не может быть две расчетные мощности. На основании расчетной мощности мы берем ТУ и по ней же выбираем ТП. А иначе, что нам писать в ПЗ, какая все таки Рр?

Вот, кстати, посмотрите как сами облэнерговци считают ТП 110/10кВ. Все коэф. одновременности им до одного места
« Останнє редагування: 30 Квітень 2017, 12:59:24 від CC19 »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, логика в твоем примере понятна, но в проекте не может быть две расчетные мощности. На основании расчетной мощности мы берем ТУ и по ней же выбираем ТП. А иначе, что нам писать в ПЗ, какая все таки Рр?
Да уж, палка в двух концах. А ведь вопрос серьёзный! Этот вопрос должен быть рассмотрен на уровне НКРЕ, указывать ДБНовскую мощность общую. Другое дело, что это не выгодно облам.
« Останнє редагування: 30 Квітень 2017, 13:08:35 від *Андрей* »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По личному опыту, облэнерго не примет расчет, они тупо просуммируют нагрузку по жилым домам. Тем более не может быть 2 расчетные мощности. Для облэнерго важна расчетная мощность которая аналогичная запрашиваемой заказчиком мощности и которая соответствует разрешенной согласно ТУ.
Поэтому, чтобы не искушать судьбу (потому-как дома в микрорайоне сдают в эксплуатацию не скопом, а по мере очередности и принимают по мере готовности как отдельный законченный объект), считаем мощность дома и каждую группу однотипных домов умножаем на свои коэффициенты спроса и суммируем.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
По личному опыту, облэнерго не примет расчет, они тупо просуммируют нагрузку по жилым домам. Тем более не может быть 2 расчетные мощности. Для облэнерго важна расчетная мощность которая аналогичная запрашиваемой заказчиком мощности и которая соответствует разрешенной согласно ТУ.
На основании расчетной мощности мы берем ТУ и по ней же выбираем ТП.
Ведь это явное завышении нагрузки, необходимой для ТП. Вы согласны?
Вот, кстати, посмотрите как сами облэнерговци считают ТП 110/10кВ. Все коэф. одновременности им до одного места
:wall:
Отсюда и реконструкция ТП, а это миллионы грн, и лишние кВт... Маленькое игнорирование ДБН - большая прибыль кому-то в карман.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 948
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ведь это явное завышении нагрузки, необходимой для ТП. Вы согласны?
Ну конечно! И эту мощность облы успешно перепродают по несколько раз >:(

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, я с Вами в корне не согласен. по мимо квартир в доме есть и другие потребители. Почитайте какая общедомовая нагрузка не входит в расчетную мощность квартир, по мимо лифтов там есть много чего, к примеру снеготаение , подогрев пандуса, освещение фасадов если таковые имеются будут работать одновременно, опять же почему Вы исключили из расчета нежилые помещения?
Вернемся к табл. 3.14 Если к ТП подключено 2 гостиницы, Вы же не будете суммировать койкоместа, то же самое с общепитом, Вы же не делаете расчет по табл.3.10 для общего количества теплового оборудования, тоже самое относится к расчетной мощности оборудования ОВиК разных объектов присоединеных к одному ТП.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, я с Вами в корне не согласен. по мимо квартир в доме есть и другие потребители.
А кто спорит?
Почитайте какая общедомовая нагрузка не входит в расчетную мощность квартир, по мимо лифтов там есть много чего, к примеру снеготаение , подогрев пандуса, освещение фасадов если таковые имеются будут работать одновременно, опять же почему Вы исключили из расчета нежилые помещения?
Специально для вас написал - рассматрим в примере чисто квартиры. Без всяких нежилых помещений, лифтов, снеготаяния и прочего.
Предположим, что встроенных помещений в жилых домах нету, общедомовую нагрузку -  лифты, освещение и пр. не учитываем. Рассмотрим чисто квартиры.
Почитайте какая общедомовая нагрузка не входит в расчетную мощность квартир
Я где-то указал, что общедомовая нагрузка входит в расчётную мощность квартир? =-0


Вернемся к табл. 3.14 Если к ТП подключено 2 гостиницы, Вы же не будете суммировать койкоместа, то же самое с общепитом, Вы же не делаете расчет по табл.3.10 для общего количества теплового оборудования, тоже самое относится к расчетной мощности оборудования ОВиК разных объектов присоединеных к одному ТП.
Какое отношение в плане расчёта имеет койко-место в больнице либо оборудование общепита к квартирам жилого дома в плане расчёта? Это совсем разные расчёты.
Допустим, есть жилой дом и две гостиницы. Если гостиницы две, то считаем каждую гостиницу отдельно (Рр.гост1 и Рргост.2). А дальше приводим к шинам ТП -  расчётную мощность каждой гостиницы умножаем на Куч.м. согласно табл.3.14. 
Если мощность жилого дома больше любой из гостиниц, то по формуле 20 и табл 3.14:
Рр=Ржил.дома+Куч.м.*Рр.гост1 +Куч.м.*Рр.гост2

Да, оборудование мы не суммируем с двух гостиниц (в отличии от квартир домов), а считаем отдельно для каждой, как-то так... Таков ДБН 8)
« Останнє редагування: 30 Квітень 2017, 20:07:51 від *Андрей* »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Допустим, есть жилой дом и две гостиницы. Если гостиницы две, то считаем каждую гостиницу отдельно
А если без жилого дома? Гостиницы Вы как считать будете?
Специально для вас написал - рассматрим в примере чисто квартиры.
Это как? а все остальное?
Quote (selected)
3.18 Расчетная нагрузка жилого здания в целом (от жилищ, силовых электроприемников и встроенных или пристроенных помещений) при условии, когда наибольшей составляющей является нагрузка от жилищ Рз.ж, определяется по формуле (12):
В расчете учитывается собственно квартиры, силовое оборудование, встроенные и пристроенные помещения
Quote (selected)
3.36 Расчетная нагрузка линии питания ТП при совместном электроснабжении общественных и жилых зданий (помещений) различного назначения Рзд. г определяется по формуле: (20)
Откуда Вы взяли что нужно суммировать только квартиры без учета количества домов и остального оборудования здания? Почему гостиницы Вы учитываете отдельно по количеству зданий, а не по суммарному количеству койкомест, а жилые дома считаете по количеству квартир?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если без жилого дома? Гостиницы Вы как считать будете?
Обычно. Если Рргост1>Рргост2, то Рр.общ.=Ргост.1+Куч.м.*Ргост2
Это как? а все остальное?
Ещё раз. В данном случае рассматриваем чисто квартиры, чтобы не загромождать расчёт.
В расчете учитывается собственно квартиры, силовое оборудование, встроенные и пристроенные помещения
Кто спорит? Ещё раз... и дальше по тексту :D
Откуда Вы взяли что нужно суммировать только квартиры без учета количества домов и остального оборудования здания?
Ну блин, ещё раз - общедомовое оборудование пока выносим за "скобки", чтобы не загромождать расчёт! Никто не говорит, что в расчёте его не нужно учитывать.
Почему гостиницы Вы учитываете отдельно по количеству зданий, а не по суммарному количеству койкомест, а жилые дома считаете по количеству квартир?
А вот в этом отношении по логике вы может быть и правы. Но в ДБН написано, что к общим шинам ТП приводим только квартиры (жилье), а не оборудование гостиниц.


Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, мы разговариваем на разных языках, предлагаю перейти в личку beer

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но в ДБН написано, что к общим шинам ТП приводим только квартиры (жилье), а не оборудование гостиниц.
Где написано? Еще раз
Quote (selected)
3.36 Расчетная нагрузка линии питания ТП при совместном электроснабжении общественных и жилых зданий (помещений) различного назначения Рзд. г определяется по формуле: (20)

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, к общим шинам ТП по табл 3.14 и формуле 20 мы приводим гостиницы как сумму отдельных зданий с учётом Куч.м. (в отличии от квартир домов).
Ладно, мне кажется, наш разговор переходит в неконструктивное русло. Пусть коллеги рассудят.
« Останнє редагування: 30 Квітень 2017, 21:34:46 від *Андрей* »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
3.36 Расчетная нагрузка линии питания ТП при совместном электроснабжении общественных и жилых зданий (помещений) различного назначения Рзд. г определяется по формуле: (20)
В скобках - помещений. Квартиры - это помещения.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, ещё раз внимательно вчитываемся в формулу 1.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю