Автор Тема: Расчет нагрузок жилого дома, мощность по вводам  (Прочитано 13560 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
К примеру имеем жилой дом на 100 квартир. Жилой дом имеет 2 ввода и соответственно 2 секции шин в электрощитовой. На одной секции электрощитовой - 50 квартир, на другой также 50.
ТУ получены с необходимой мощностью для 100 квартир.
В нормальном режиме каждый вод работает на 50 квартир, в аварийном на 100.
Если посчитать каждый ввод как для 50 квартир и указать расчетную мощность по каждому вводу, то арифметическая сумма по вводам превысит мощность, разрешенную ТУ. А аварийная будет соответствовать ТУ.
При выдаче справки о выполнении ТУ Олэнерго попросили внести корректировки в проект, чтобы арифметическая сумма по вводам равнялась мощности, разрешенной ТУ.
Насколько это требование справедливо и как на принципиальной схеме указывать мощность по вводам?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Dmitrik, какая разница на скольких вводах сидят квартиры? 100 квартир - они и в африке 100 квартир, ТУ выдается на дом, а не на кабель

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 504
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Указывать арифметическую сумму по вводам не правильное решение, т. к. каждый ввод высчитывается по табл. 3.1 ДБН В.2.5-23:2010. В своих проектах мы пишем Рр для каждого ввода отдельно (в вашем случае по 50 кв. каждый), а на вводе от ТП прописываем общую Рр для 100 кв. В Облэнерго "должны" знать как считается суммарная нагрузка на вводе в дом. :slap:

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за ответы. А для жилого комплекса из нескольких домов при расчете мощности трансформаторов в ТП также берется суммарное количество квартир по всем домам?

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это не днепрооблэнерго случайно? Они всех по увольняли, кто считать умел :wall:.
Прочитайте эту статью, в ней описаны принципы расчета для нескольких домов и т.д.
Статья российская, но принципы те же.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 948
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как в такой статье можно допустить такой косяк???
Quote (selected)
Пример: 17 этажный жилой
дом с общим количеством квартир 102, из них
60 квартир с повышенной комфортностью (п.к.)
при заявленной мощности 30 кВт на квартиру
(расчетная Рр=30х0,6=18кВт) и 42 квартиры-
муниципальные (Руд.муцип.= 1,95кВт/кварт.).
В этом случае расчетная нагрузка всех квар-
тир на электровводе в аварийном режиме:
Рр(ввод)= (18х60+1,95х42)х0,16=186кВт,
 где К=0,16 – коэффициент одновременности
для 102 квартир (СП таб. 6.3).

Для "обычных" квартир применили два раза коэффициенты одновременности :slap:

Если взять другой пример: 2 квартиры - п.к. и 100 - муниципальные (Руд.муцип.= 1,5кВт/кварт.)
Рр(ввод)= (18х2+1,5х100)х0,16=30кВт для 102-квартирного дома :D :D :D

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нельзя так критиковать Мосгосэкспертизу  :D
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А я по российским нормам считать не умею, в этой части расчета применял формулы нашего ДБН, даже подумать не мог, что там такая косячина =-0

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
берётся суммарное количество квартир по всем домам и умножается на удельную нагрузку согласно табл. 3.1.
*Андрей*, не уверен, что это правильно. Мне кажется, что логичнее просто суммировать мощность домов.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, не уверен, что это правильно. Мне кажется, что логичнее просто суммировать мощность домов.

Сугор, вы когда-нибудь считали микрорайон? Я считал. Это приведён к сильному завышению нагрузок, последствия не мне вам обьяснять.
Рекомендую внимательно прочесть п.3.6 ДБН В.2.5  2010
3.6 Розрахункове навантаження групи жител з однаковим питомим електричним навантаженням, приведене до лінії живлення, вводу в житловий будинок, шин напругою 0,4 кВ ТП,   визначається за формулою:
 
де   – питоме розрахункове електричне навантаження одного житла (квартири), яке вибирається за таблицею 3.1 залежно від прийнятого рівня електрифікації та кількості квартир, приєднаних до даної ланки електромережі, кВт/житло;
N  – кількість жител (квартир), приєднаних до вводу, лінії, ТП.

Т.е. принимается к вниманию количество квартир, а не домов, присоеденённых к данной ТП. А если чисто суммировать расчётные нагрузки каждого дома и выходить на общую Рр, то это глупо. Сумма расчётных мощностей будет намного ниже общей расчётной из-за снижения удельной мощности на квартиру при возрастании их количества.

А также посмотреть методичку:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=995

З.Ы. Другое дело, когда нужно составить опросник для получения ТУ. В ТУ - да, указывается сумма Рр, а также Рр для каждого дома. Как эта мощность по-нормам правильно называется? Но эта  Рр (по ТУ)не подходит для расчёта мощности ТП. Как-то так. Если с коллег кто-то владеет информацией по этому поводу, прошу высказаться и, если нужно, добавить свои практики beer
« Останнє редагування: 27 Квітень 2017, 14:27:13 від *Андрей* »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 948
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поддерживаю *Андрей*, в первой части ответа. Потому что, в плане потребления, нет никакой разницы между одним 1000-квартирным домом, и 10 - 100 квартирными.
В ТУ - да, указывается сумма Рр, а также Рр для каждого дома.
а вот это считаю категорически не правильно, но по другому не согласует облэнерго, и по этому самому приходится тоже суммировать :(. И ТП придется подбирать именно по этой суммарной мощности, ну а "лишнюю мощность" облэнерго продаст повторно следующему. >:(
« Останнє редагування: 28 Квітень 2017, 16:02:42 від CC19 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги, я чего-то не понимаю, если к ТП подключены дом с газовыми и дом с электроплитами, то мы их (дома) согласно с табл.3.14 считаем с коэффициентом 0,9, а если дома однотипные, то считаем по суммарному количеству квартир, по моему, это как-то не логично  :wall: Тут либо для однотипных домов должен быть какой-нибудь коэффициент ( в табл. 3.14 стоит прочерк, это 1 или 0 ?  =-0) либо квартиры с электроплитами и газовыми плитами необходимо считать по формуле (6) п.3.39

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 948
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
либо квартиры с электроплитами и газовыми плитами необходимо считать по формуле (6) п.3.39
ИМХО, для данного примера эта формула более логична.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги, я чего-то не понимаю, если к ТП подключены дом с газовыми и дом с электроплитами, то мы их (дома) согласно с табл.3.14 считаем с коэффициентом 0,9, а если дома однотипные, то считаем по суммарному количеству квартир, по моему, это как-то не логично  :wall: Тут либо для однотипных домов должен быть какой-нибудь коэффициент ( в табл. 3.14 стоит прочерк, это 1 или 0 ?  =-0) либо квартиры с электроплитами и газовыми плитами необходимо считать по формуле (6) п.3.39
Сугор, я не понял вас, если честно.
Приведу пример. Есть группа домов, подключенная к одной ТП. Без встроенных помещений в домах.
Рр=Рр1+Куч.м.*Рр2
Рр1 - общая расчётная нагрузка домов с электроплитами (большая, чем для домов с газовыми плитами, посчитана по суммарному количеству квартир )
Рр2 -  общая расчётная нагрузка домов с газовыми плитами (посчитана по суммарному количеству квартир)
Куч.м. - коэффициент участия в максимуме нагрузки по табл. 3.14
Где нет логики?

« Останнє редагування: 30 Квітень 2017, 19:25:30 від *Андрей* »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
для комплекса домов, присоеденённых к общим шинам ТП , питающей этот комплекс домов, берётся суммарное количество квартир по всем домам и умножается на удельную нагрузку согласно табл. 3.1.
Есть группа домов, подключенная к одной ТП. Без встроенных помещений в домах.
Рр=Рр1+Куч.м.*Рр2
Рр1 - общая расчётная нагрузка домов с электроплитами (большая, чем для домов с газовыми плитами, посчитана по суммарному количеству квартир и общедомовых нагрузок)
Рр2 -  общая расчётная нагрузка домов с газовыми плитами (посчитана по суммарному количеству квартир и общедомовых нагрузок)
Куч.м. - коэффициент участия в максимуме нагрузки по табл. 3.14
*Андрей*, так как все-таки нужно считать?
1. Считаем каждый дом отдельно, а на шинах ТП суммируем расчетную мощность каждого дома с учетом Куч.м
2. Считаем исключительно по количеству квартир


 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю