Автор Тема: Запуск ДЭС для пожнасосной.  (Прочитано 12489 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 681
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запуск ДЭС для пожнасосной.
« Reply #45 : 21 Вересень 2015, 11:59:58 »
к дес кроме силового кабеля прокладывается кабель собственных нужд и если он обесточиваеться это есть сигнал для дес на запуск

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запуск ДЭС для пожнасосной.
« Reply #46 : 21 Вересень 2015, 13:11:52 »
кабель собственных нужд
Такий кабель забезпечує підігрів дизеля і зарядку акумуляторів . Для роботи АВР необхідно передбачати контрольний кабель на 10-14 жил .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запуск ДЭС для пожнасосной.
« Reply #47 : 21 Вересень 2015, 13:54:55 »
Roman3R, контрольный кабель подключать от блока АВР аварийного ввода НКУ-0,4кВ, который и будет давать сигнал управляющим устройствам ДЭС?
Все было бы проще, но нет годной тех. документации со схемами. Хочется вцелом понять, что требует подключение ДЭС 2-3-ей степени автоматизации.
Ориентировочно сколько может потреблять ДЭС-1000кВт собственными нуждами (электроподогрев охлаждающей жидкости, подзаряд акк. батарей, закачка диз. топлива в расходные баки..)?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запуск ДЭС для пожнасосной.
« Reply #48 : 22 Вересень 2015, 10:34:27 »
В цепи основных вводов (ввода) НКУ при коммутации цепи, должно быть установлено реле контроля наличия фаз, которое при исчезновении напряжения на вводах формирует команду на запуск ДЭС (замкнутые последовательно сухие контакты реле контроля КV1 и КV2 вводов). После запуска ДЭС при поступлении напряжения, включится реле контроля КV3 ввода с ДЭС, а также при отсутствии напряжения на основных вводах НКУ, с задержкой включения (сигнал задержки формируется реле времени на основных вводах) для исключения ложного срабатывания и для гарантировнного запуска ДЭС включится коммутирующий аппарат (контактор, автомат) и подаст напряжение с панели ДЭС на шины распределительного щита. В это же время, при исчезновении напряжения, отключатся вводные аппараты щита АВР основных вводов. Щит будет питаться от ДЭС. А при появлении  напряжения на основных вводах, с задержкой по времени отключится вводной аппарат от ДЭС и включится апарат основного ввода и схема будет работать от основного ввода.
« Останнє редагування: 22 Вересень 2015, 10:52:08 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 944
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В продолжение этой темы. Столкнулся с такой ситуацией: на предприятии 3-я категория. Как обычно, ставим насосную с ДЭС, и заказчик хочет запитать от этой ДЭС часть ТХ оборудования. ДЭС будет выбрана на суммарную нагрузку ТХ+насосная + запас на запуск самого мощного дизеля.
Допустимо ли от этой ДЭС запитка прочего ТХ оборудования?
« Останнє редагування: 30 Січень 2017, 14:24:33 від CC19 »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запуск ДЭС для пожнасосной.
« Reply #50 : 30 Січень 2017, 14:37:56 »
Как обычно, ставим насосную с ДЭС, и заказчик хочет запитать от этой ДЭС часть ТХ оборудования. ДЭС будет выбрана на суммарную нагрузку ТХ+насосная + запас на запуск самого мощного дизеля.
Допустимо ли от этой ДЭС запитка прочего ТХ оборудования?

Если насосная не системы пожаротушения, а для ТХ оборудования, для обеспечения 2-й категории, то вполне можно.
В противном случае, мне кажется, что потребуется согласование с МЧС.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline WAN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 112
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запуск ДЭС для пожнасосной.
« Reply #51 : 30 Січень 2017, 14:41:40 »
А чом би й ні? Тільки потрібно вибрати ДЕС більшу, враховуючи потужність додаткових споживачів.
Дуже важливо не перестати ставити питання. Цікавість не випадково дана людині.  (А.Ейнштейн)

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 944
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запуск ДЭС для пожнасосной.
« Reply #52 : 30 Січень 2017, 14:44:22 »
Изначально ДЭС была для насосной. Планируется увеличить ее мощность для запитки дополнительного ТХ оборудования.
grossel, а в нормах запрет не встречали?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запуск ДЭС для пожнасосной.
« Reply #53 : 30 Січень 2017, 16:43:02 »
Изначально ДЭС была для насосной. Планируется увеличить ее мощность для запитки дополнительного ТХ оборудования.
grossel, а в нормах запрет не встречали?
Прямого нет.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: