Автор Тема: Трансформатор тока для конденсаторной установки  (Прочитано 2655 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день. Если мы конденсаторные установки ставим в РУ-0,4 кВ и в вводной ячейке на одну из фаз устанавливаем трансформатор тока для конденсаторной установки, то этот трансформатор тока на какой ток надо выбирать - на ток, который протекает по шинах во вводной ячейке (например, если у нас ТП 2х1000 кВА, то в вводной ячейке будет ток 2000 А) или на ток конденсаторной батареи? Спасибо.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
рансформатор тока на какой ток надо выбирать - на ток, который протекает по шинах во вводной ячейке
На ток, который протекает по шинах во вводной ячейке
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
спасибо, то есть на 2000/5

Сергей...

  • Гість
Величина тока в конденсаторной батареи нужна для защиты или амперметра. ТТ, установленный на вводной шине, будет давать величину тока на шине. Каким боком это относится к конденсаторной батареи?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ТТ, установленный на вводной шине, будет давать величину тока на шине. Каким боком это относится к конденсаторной батареи?
Автоматическое регулирование мощности конденсаторной устанвки осуществляется в зависимости от потребляемого тока измеряемого на вводе в щит .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Сергей...

  • Гість
Ясно... В Вашем ответе есть ответ на первоначальный вопрос
в зависимости от потребляемого тока измеряемого на вводе в щит .

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю