По потолку проложен лоток с линиями электроснабжения моторов.
Моторы находяться почти по центру помещений на высоте 1м.
Как правильно спуститься с лотка к мотору?
Возможности прокладывать в полу нету, так как это реконструкция и пол уже существующий.
Заранее благодарен за совет.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спуск с лотка к мотору
« Reply #1 : 26 Грудень 2016, 11:53:03 »
Как правильно спуститься с лотка к мотору?
В трубе. Насосы, обычно устанавливаются на рамах, к раме пиварить трубу. Если варить не получится, то, к примеру, у ДКС есть стойкикоторые можно крепить к полу (или к потолку) анкерами.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спуск с лотка к мотору
« Reply #2 : 26 Грудень 2016, 12:05:14 »
у ДКС есть стойкикоторые можно крепить к полу (или к потолку) анкерами.
А можно ссылочку, а то что-то перелопатил каталог и не нашел.
Спасибо!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спуск с лотка к мотору
« Reply #3 : 26 Грудень 2016, 12:09:38 »
1. Отводом от магистрального лотка вниз в лотке меньшего размера (например в перфорированном лотке 50х35мм ООО "SCaT" г. Краматорск), с креплением проводов и кабелей при вертикальном расположении выполнять с интервалом не более 1 м с помощью лент-пряжек для крепления кабелей.
Ввод кабелей при подходе к ЭД на расстоянии 300-400 мм  выполнить в металлорукаве.
2. Или как вариант использовать вместо короба перфорированный швеллер К240У2 (полосу К106У2) по ГОСТ15150. Но так-как очевидно это не одиночный кабель, а будет еще и контрольный кабель, то предпочтительнее все же использовать первый вариант.
З.Ы. Думаю, что вариант спуска в трубе: во-первых не экономично, так-как кабель нужно защищать только до высоты 2 м; во-вторых не эстетично если посреди цеха торчат опуски труб, если это все хозяйство можно свести с контролными кабелями в один лоток (короб) меньшего профиля и в-третьих такую конструкцию проще крепить и естественно легче монтировать кабели.
« Останнє редагування: 26 Грудень 2016, 12:17:57 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спуск с лотка к мотору
« Reply #4 : 26 Грудень 2016, 12:14:53 »
Ввод кабелей при подходе к ЭД на расстоянии 300-400 мм  выполнить в металлорукаве.
А где это требование звучит?
. Отводом от магистрального лотка вниз в лотке меньшего размера (например в перфорированном лотке 50х35мм ООО "SCaT" г. Краматорск),
А как его закрепить и на потолке и на полу? Не будет ли он гнуться если его кто-то случайно "заденет"?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спуск с лотка к мотору
« Reply #5 : 26 Грудень 2016, 12:25:09 »
А как его закрепить и на потолке и на полу? Не будет ли он гнуться если его кто-то случайно "заденет"?
1. Это типовое решения. Вверху крепят к магистральному лотку, внизу к раме насоса (электродвигателя) с помощью привареваемой конструкции.
2. При открытой прокладке или прокладке по конструкциям кабель при подводе к ЭД обязательно должен защищаться с помощью металлорукава или готового гибкого ввода К1080-К1088.
« Останнє редагування: 26 Грудень 2016, 12:31:19 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спуск с лотка к мотору
« Reply #6 : 26 Грудень 2016, 12:31:15 »
2. При открытой прокладке или прокладке по конструкциям кабель при подводе к ЭД обязательно должен защищаться с помощью металлорукава или готового гибкого ввода.
Это спускается кабель ВВГ 5х2.5 по лотку и тут за 400мм до подключения к мотору начинается металорукав?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спуск с лотка к мотору
« Reply #7 : 26 Грудень 2016, 12:38:31 »

andery, не нашел в сети каталог, у меня старый, возможно изменилось название. В старом каталоге это называется подвесом: Подвес одиночный 41х21, Подвес двойной 41х21, Подвес двойной 41х41. Есть еще крепления к потолку SSM и SSH, но к ним нужно еще подбирать профиль
А где это требование звучит?

Это из ПУЭ, не помню на счет расстояния... Это требование обусловленно тем что на двигателях присутствует вибрация, поэтому ввод должен быть гибким и помимо гофры (металлорукава) этот участок нужно выполнять  кабелем (проводом) с "мягкой" жилой (типа ПВ-3)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спуск с лотка к мотору
« Reply #8 : 26 Грудень 2016, 12:43:00 »
Это спускается кабель ВВГ 5х2.5 по лотку и тут за 400м до подключения к мотору начинается металорукав?
Да, спускается кабель ВВГнг 5х2,5 в коробе с крышкой до высоты установленного ЭД, а открытый участок кабеля защищается или металлорукавом или гибким вводом (монтажная длина гибкого ввода от 425 до 940мм-в зависимости от типа).
Такой гибкий участок нужен для облегчения монтажа и возможности ввода кабеля в борно ЭД.
Р.S. Выполнение вставки гибким кабелем требуется только для ЭД установленных на виброоснованиях (для вентиляторов, дробилок и т.д).
« Останнє редагування: 26 Грудень 2016, 12:47:07 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спуск с лотка к мотору
« Reply #9 : 26 Грудень 2016, 13:32:11 »
Да, спускается кабель ВВГнг 5х2,5 в коробе с крышкой
А зачем короб (лоток) с крышкой?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спуск с лотка к мотору
« Reply #10 : 26 Грудень 2016, 14:09:10 »
А зачем короб (лоток) с крышкой?
Можно без кришки. Если двигатель установлен на высоте 1 м, то в этом случае кабель до высоты 1,5м должен быть защищен металлорукавом: ПУЭ п.2.1.28 "У  виробничих  приміщеннях  спуски ...мають  бути  захищеними  від механічних  впливів  до  висоти  не  менше  ніж  1,5  м  від  рівня  підлоги  або площадки  обслуговування".
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спуск с лотка к мотору
« Reply #11 : 26 Грудень 2016, 14:54:27 »
ПУЭ п.2.1.28
Цей пункт стосується незахищених проводів і не стосується захищених проводів і кабелів .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спуск с лотка к мотору
« Reply #12 : 26 Грудень 2016, 15:32:29 »
ПУЭ п.2.1.28
grossel, а это ПУЭ какого года? В редакции 2014 в этом пункте речь идет о коробках

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спуск с лотка к мотору
« Reply #13 : 26 Грудень 2016, 15:58:00 »
В редакции 2014 в этом пункте речь идет о коробках
Зміни . Наказ №479 від ЗО липня 2015 року
Про внесення змін та доповнень до розділу 2 Правил улаштування Електроустановок
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Спуск с лотка к мотору
« Reply #14 : 26 Грудень 2016, 16:14:15 »
Цей пункт стосується незахищених проводів і не стосується захищених проводів і кабелів
Серьезно?
Кабель ВВГнг имеет защиту от механических повреждений? И на доступной высоте вы такие кабели не защищаете от механических повреждений? :D
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю