Автор Тема: Расстояние между ВЛ-110кВ и ВЛИ-0,4кВ  (Прочитано 6778 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline PoMkA

  • *
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос такой. Какое расстояние должно быть между ВЛ-110кВ и ВЛИ-0,4кВ?



sashkoMTM: Подправил
« Останнє редагування: 24 Січень 2014, 15:55:31 від sashkoMTM »

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
PoMkA, ПУЕ п.2.5.186,  табл. 2.5.35  -  3м.

Offline PoMkA

  • *
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заранее извиняюсь за вопрос. Сам понимаю как со стороны выглядит. :-[
Знаю эту таблицу. Но возник спорный вопрос. 3 м эт по вертикали или по горизонтали. При пересечении - ясно. Планируется строительство новой ВЛИ-0,4кВ параллельно с ВЛ-110кВ. Вот и возник вопрос. Какое расстояние допускается между опорами ВЛ-110кВ и ВЛИ-0,4кВ?

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
PoMkA, 2.5.189. У разі паралельного проходження та зближення ПЛ однієї напруги між собою або з ПЛ інших напруг відстані по горизонталі повинні бути не меншими від вказаних у табл. 2.5.36 і прийматися такими, як для ПЛ більш високої напруги. Таблиця 2.5.36. Найменша відстань по горизонталі між ПЛ. Ділянки вільної від забудови траси, між осями ПЛ - Висота найбільш високої опори. Ділянки траси в стиснених умовах - між крайніми проводами в не відхиленому положенні 5м., від відхилених проводів однієї ПЛ до найближчих частин опор іншої ПЛ - 4м.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Столкнулся с ситуацией, когда есть пересечение ВЛИ - 0,4 кВ и ЛЭП - 110 кВ. Возник вопрос - есть ли нормы, запрещающие или разрешающие монтаж опор  (L=10 м) вблизи проводов ВЛ-110, конкретно под ними.
Вопрос встал в связи с нормируемыми санитарными зонами ВЛ-110 кВ - 20 м, а так же в связи с пунктом ПУЭ 2.5.227 и табл. 2.5.24, которые с одной стороны запрещают проводить земляные работы в санитарной зоне ВЛ-110 кВ и земляные работы боле чем на 0, 3 м (в то время как заглубление фундамента опоры ВЛИ -0,4 кВ - 2,5 м), а с другой нормируют о возможности пересечения с расстоянием между проводами обоих ВЛ не мене 3 м.
Вопрос, а как быть с установкой опор в зоне ВЛ-110 или непосредственно под проводами ВЛ-110 кВ. Есть ли нормативные документы регламентирующие вообще возможность такого монтажа или расстояния от ВЛ-110, где оно возможно. Оно и понятно, т.к для монтажа опоры нужен подъёмный кран и опору с течением времени нужно будет обслуживать так же с помощью крана(замена светильников и т.д) - ВЛИ - предназначена для освещения автодороги. Вот я и задался таким вопросом.

Offline WAN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 112
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Є такий номативний документ НПАОП 40.1-1.01-97 ПРАВИЛА безпечної експлуатації електроустановок. п.5  Він повинен дати відповіді на ваші питання, про встановлення опор.
Дуже важливо не перестати ставити питання. Цікавість не випадково дана людині.  (А.Ейнштейн)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Є такий номативний документ НПАОП 40.1-1.01-97 ПРАВИЛА безпечної експлуатації електроустановок. п.5  Він повинен дати відповіді на ваші питання, про встановлення опор.
В РФ не действует этот документ..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline WAN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 112
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну я впевнений, що є альтернативні документи.
Дуже важливо не перестати ставити питання. Цікавість не випадково дана людині.  (А.Ейнштейн)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю