Автор Тема: задержка на отключение насосов  (Прочитано 1569 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Кравченко

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
доброго времени суток,
товарищи проектировщики, подскажите пожалуйста есть ли запрет в нормативных актах на такое действие - необходимо добавить механическую задержку по времени на отключение насоса (например доп приставкой на пускатель). Задержка нужна т.к. при безтоковой паузе 1-2сек, во время переключения АВР (проблемы с питанием), происходит отключение двигателя насоса подпитки парового котла. После появления напряжения обсл персонал не успевает включить насос и падает уровень воды ниже требуемого.

Offline Ahead

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 27
  • Country: ua
  • Maritime Installations
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: задержка на отключение насосов
« Reply #1 : 18 Листопад 2016, 08:55:59 »
Не скажу про сухопутные системы, а на судах такой подход применяется. Есть выделенная группа приводов с самозапуском
Но тут есть один нюанс: при кратковременном перерыве питания ЭДС двигателя не спадает мгновенно, а потому при быстром повторном подключении есть вероятность включения двигателя на напряжение до 1,8 номинального.
Поэтому повторное подключение выполняется с выдержкой времени не менее 0,5 с, при этом пусковой ток, для отстройки от ложных срабатываний ЭМ расцепителя, принимают 1,2 - 1,4 обычного пуска
« Останнє редагування: 29 Листопад 2016, 01:26:35 від Ahead »
Проектирование судовых электроустановок
Maritime electrical installations design

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю