Автор Тема: Срабатывание ОПН-0,4 кВ. Брак?  (Прочитано 2809 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 681
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте. Ситуация следующая. Смонтировали линию ВЛИ-0,4 кВ и на концевой опоре как полагается установили комплект ОПН-ов (ETITEC 280/10). При первом же включении срабатывают и полностью выгорают два из трех ОПН-ов. Не можем понять причину такого поведения. Грешим на качество самих ОПНов. У кого есть опыт подобных проблем. Поделитесь. Прикладываю фото сгоревших ОПНов. Судя по их виду, то ток через них протекал не хилый https://photos.app.goo.gl/JsMxuK1Kz96QBsms8

Offline jordaned

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 43
  • Повідомлень: 155
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Срабатывание ОПН-0,4 кВ. Брак?
« Reply #1 : 26 Лютий 2019, 11:45:35 »
Устанавливали варисторные ETI в щиты, вопросов не возникало.Настораживает,что сразу 2 сгорело,на брак не похоже,а больше на перегорание нуля и завышенное напряжение по двум фазам.Защита  была перед разрядниками?

 