Автор Тема: Освещение незадымлеванной лестничной клетки  (Прочитано 2010 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline anywka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, пожалуйста, освещение незадымлеванной лестничной клетки только аварийное или один стояк от сети рабочего освещение, а другой от сети аварийного?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, пожалуйста, освещение незадымлеванной лестничной клетки только аварийное или один стояк от сети рабочего освещение, а другой от сети аварийного?
Один стояк от сети рабочего освещения, а другой от сети аварийного. Один стояк аварийного освещения будет идти по этажной площадке лестницы, рабочего по промежуточной (то есть один с одной стороны, другой с другой).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline anywka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, пожалуйста, освещение незадымлеванной лестничной клетки только аварийное или один стояк от сети рабочего освещение, а другой от сети аварийного?
Один стояк от сети рабочего освещения, а другой от сети аварийного. Один стояк аварийного освещения будет идти по этажной площадке лестницы, рабочего по промежуточной (то есть один с одной стороны, другой с другой).
Спасибо! Я так и делаю, но тут мне доказывают, что если лестничная клетка незадымлеванная, тонадо все освещение аварийное. В ВСН 59-88 такой пункт есть, но он уже не действующий. В ДБН 23 такого не нашла. Может чего не вижу? На какие-то нормы сослаться можно?
Высотность здания 25 этажей

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо! Я так и делаю, но тут мне доказывают, что если лестничная клетка незадымлеванная, тонадо все освещение аварийное
На какие нормы они ссылаются?
Нормы которая была в ВСН59-88 в ДБН В.2.5-2010 нет, в ДБН на жилые здания то же. Вот поэтому я, исходя из старых требований ВСН (светильники освещения незадымляемых лестничных клеток в жилых зданиях следует присоединять не менее чем к двум групповым линиям сети эвакуационного освещения. При этом уровень освещенности обеспечивается по нормам рабочего освещения, сеть которого в этом случае не предусматривается), закладываю 2 групповые линии, одна эвакуационного освещения, а вторая рабочего.
Пока замечаний не было.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю