Автор Тема: Несколько стержневых молниеприемников в ряд  (Прочитано 1758 раз)

0 Користувачів і 3 Гостей дивляться цю тему.

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужна молниезащита длинного здания 100 м  высотой 21 м. Крыша двускатная. Уровень защиты II. Заказчик хочет только стержни. Можно ли на коньке крыши установить несколько стержней и соединить их между собой по вдоль  стальной проволокой 8мм (чтобы не было провисания). А опуски сделать только по торцам здания.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А как быть с молниеотводами. Достаточно два опуска по торцам здания?

Offline dozen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 97
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет. Не достаточно.

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
УБЗ стал ІІІ. Стержней высотой 6,5м будет 4 штуки. Хотела сделать хотя бы 3 опуска. Четвертый очень трудно-фасад не хотят портить.

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Щоб не портити фасад - зробіть опуски з цинкованої сталі. Питання - а як ви плануєте закріпити 2 та 3 блискавкоприймач висотою 6,5м на покрівлі?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Питання - а як ви плануєте закріпити 2 та 3 блискавкоприймач висотою 6,5м на покрівлі?

Это не сложно. Без растяжек могут применяться утяжелители основания мачты или в строительных чертежах закладывается стакан с фланцевым соединением для молниеприемника. Или же при больших высотах, плюс еще закладываются растяжки с натяжными муфтами (см. в каталоге стр.73)
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет. Не достаточно.

не уверен. Для стержневого молниеприемника нормы требуют 2 токоотвода.
высотой 21 м

это 4-5 этажей, и что на крыше нет даже выходов вент шахт? Недавно ОБО выкладывал альбом типовых решений
http://eom.com.ua/index.php/topic,21026.0.html
есть еще у ДКС  http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2839
и для наглядности фото решений от Ватсон и Гальмар http://watson-energo.com/node/52

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: