Re: Жилой комплекс, 5-этажей
« Reply #30 : 10 Березень 2008, 12:15:00 »
Цитата: Solid
Все. информативности достаточно. а проводку монтажники все равно сделают как им удобнее.
мне понравилось.
Как-то нарвался на подобный проэкт. Долго пытались растолковать монтажникам что, где и как обозначено, рисовали "легенду" всё было просто безтолку эти дыбилы всё сделали по своему в итоге нарушив половину разделов ПУЭ. Так что красивше не значит лучше. >:(

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Жилой комплекс, 5-этажей
« Reply #31 : 10 Березень 2008, 12:53:08 »
Manowar, Ну есть еще авторский надзор, ответственность за правильность выполнения проекта и монтажных работ. Если у монтажной организации есль лицензия на выполнение работ, то если проект оформлен  согласно требований ГОСТ, то дополнительно чтото обьяснять нестоит, а требовать выполнения работ согласно проекта. Монтажников необходимо учить, и если они пару раз исправят свои ошибки за свой счет, то, я надеюсь, рано или поздно начнут делать правильно.

Manowar

  • Гість
Re: Жилой комплекс, 5-этажей
« Reply #32 : 10 Березень 2008, 14:32:26 »
Цитата: Сугор
Монтажников необходимо учить, и если они пару раз исправят свои ошибки за свой счет, то, я надеюсь, рано или поздно начнут делать правильно.
Есть одна киевская контора мы с ней уже трижды пересекались на разных объектах так у меня сложилось впечатление что у них вся прибыль уходит на переделки своих проколов, а фирма продержалась на рынке больше пяти лет и постоянно больше половины выполненой ними работы переделывается так что горбатого могила исправит 8)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Жилой комплекс, 5-этажей
« Reply #33 : 10 Березень 2008, 21:02:48 »
Manowar, Это их проблемы, главное что в итоге сделано по нормам и жизни и здоровью людей ничего не угражает. А вообще "Скупой платит дважды, а ленивый дважды делает"

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Жилой комплекс, 5-этажей
« Reply #34 : 24 Листопад 2009, 16:35:05 »
Вот новая ссылка на файл:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=788
Все требования автора соблюдены :)

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Жилой комплекс, 5-этажей
« Reply #35 : 25 Листопад 2009, 22:58:13 »
Цитата: Ігор
Шина РЕ виконує роль ГШЗ, це допустимо, але шина ГШЗ повинняїа бути з"еднанна з уземлювачем (для виконання системи урівнювання потенциалів)
Ігор, а як на рахнок цього?
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Жилой комплекс, 5-этажей
« Reply #36 : 25 Листопад 2009, 23:19:37 »
Цитата: petr_zheltoff
а разве нужно вообще разводку кабелей показывать? Мне кажется ето лишнее... Я етого никогда не делаю...
Цитата: petr_zheltoff
а разве нужно вообще разводку кабелей показывать? Мне кажется ето лишнее... Я етого никогда не делаю...
Вероятно оформление выполнено по ГОСТ21.608-84, не знаю точно, действует ли он сейчас, но ИМХО его никто не отменял. Цитата:
   2.4.3. На планах расположения наносят и указывают:
     строительные конструкции и технологическое оборудование в ви-
де упрощенных контурных очертаний сплошными тонкими линиями;
     наименования помещений (при необходимости),  кроме  помещений
жилых домов. Допускается наименования помещений  приводить  в  эк-
спликации помещений по форме 1 в соответствии с нумерацией и  наи-
менованием, указанным в основных комплектах рабочих чертежей марок
АР и АС;                       
   
   
     классы взрывоопасных и пожароопасных зон, категорию и  группу
взрывоопасных смесей для взрывоопасных зон по Правилам  устройства
электроустановок*;
     нормируемую освещенность от общего освещения  за  исключением
жилых помещений)*;
     светильники (в жилых домах - места их установки) их  количес-
тво (при необходимости) типы*;
     количество и мощность ламп в светильниках*;
     высоту установки светильников (кроме потолочных)*;
     привязочные размеры для светильников или рядов светильников к
элементам строительных конструкций или координационным осям здания
(сооружения). Привязочные размеры допускается не проставлять, если
места установки светильников ясны без указания привязочных  разме-
ров или если привязочные размеры приведены на чертежах интерьеров.
В этом случае должна быть дана ссылка на соответствующие чертежи;
     комплектные распределительные  устройства  на  напряжение  до
1000 В, относящиеся к питающей сети (распределительные щиты,  щиты
станций управления, распределительные пункты, ящики и шкафы управ-
ления, вводно-распределительные устройства) и их обозначения;
     групповые щитки и их обозначения;
     понижающие трансформаторы;
     выключатели, штепсельные розетки (в жилых домах - включая ро-
зетки для электроплит и других бытовых электроприемников);
    линии питающей, групповой сети и сети  управления  освещением
(в жилых домах - включая линии для электроплит  и  других  бытовых
электроприемников), их обозначения, сечение и, при  необходимости,
марку и способ прокладки*;

     другое электрическое оборудование, относящееся к  внутреннему
освещению.
     2.4.4. При большом числе линий питающей сети, групповой  сети
и сети управления освещением указанные сети и  относящееся  к  ним
электрическое оборудование допускается изображать на отдельных ли-
стах и в разных масштабах.
     2.4.5. Электрическое оборудование и проводки на планах распо-
ложения указывают условными  графическими  изображениями  по  ГОСТ
2.754-72 и дополнительными условными  графическими  изображениями,
приведенными в обязательном приложении 2.



Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Жилой комплекс, 5-этажей
« Reply #37 : 25 Листопад 2009, 23:41:49 »
Цитата: Kirlos
Нужно ли предусматривать розетки в санузлах (ванных комнатах), не считая розеток для подключения стиральных машин, если да, то чем это должно быть обусловлено. И еще, обязательно ли розетку для стиралной (посудомоечной) машины запитывать отдельной группой?
Посмотрите п.5.58-5.60 ДБН В.2.5-23-2003. Насчет отдельной группы для стиралки чётких указаний нет, но если Вы "промышленник", то знаете, что  при пуске любого двигателя падает напряжение . Вот и решайте, мощные ли двигатели у ваших стиралки и посудомойки и стоит ли их подключать на одну линию например с телевизором?
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю