Автор Тема: Переклад ДСТУ EN 62305-2:2012. Національні особливості  (Прочитано 2704 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У 2-й частині стандарту з блискавкозахисту ДСТУ EN 62305-2:2012 "Порядкування ризиками"є така примітка:
ПРИМІТКА 5 У приміських/міських районах, на лінії електропередач НН використовується зазвичай неекранований підземний кабель, в той час як у телекомунікаційній лінії використовується підземний екранований кабель (з принаймні 20-ма провідниками, опір екрану складає 5 Ом/км, мідна жила діаметром 0,6 мм). У сільських районах на лінії електропередач НН використовується неекранований повітряний кабель, в той час як у телекомунікаційній лінії використовується повітряний неекранований кабель (мідь, діаметр жили: 1 мм). У підземній лінії електропередач ВН використовується, зазвичай, екранований кабель з опором екрану від 1 Ом/км до 5 Ом/км. Національні комітети можуть вдосконалити ці відомості, аби вони більшою мірою відповідали національним положенням щодо ліній електропередач та зв'язку.
Виходячи з Вашого досвіду проектування та вимог НД, чи залишити так, як є, а чи належить щось вдосконалити з огляду на українські особливості?
Прошу висловитись.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не треба робити ніяких "національних відхілень" нехай буде як є, головне щоб залишилась фраза, що норми МЕК - це рекомедація

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю