Уважаемые проектировщики!
Проясните, если сталкивались с подобным.
Речь идет о торговом зале типа Фокстрот.
Все сети за потолком Грильято (из алюминиевого профиля) заказчик хочет в металлических лотках перфорированных прокладывать.
Насколько  это резонно? Ведь менее затратно, как по мне, - в гофрированных трубах из самозатух.пластиката, ведь лоток все равно не защищает от пожара, только от механич.повреждений.
И нужно ли присоединять металлоконструкции потолка к основной системе уравнивания? По видео неоднозначно, есть ли непрерывная связь между элементами конструкций потолка (вернее можно ли ее таковой считать).
И еще, Заказчик хочет прокладку сетей к розеткам вести в подготовке пола в ПВХ трубах. Серию нашла только для производственных зданий, можно ли ее применить?
Благодарю.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые проектировщики!
Проясните, если сталкивались с подобным.
Речь идет о торговом зале типа Фокстрот.
Все сети за потолком Грильято (из алюминиевого профиля) заказчик хочет в металлических лотках перфорированных прокладывать.
Насколько  это резонно? Ведь менее затратно, как по мне, - в гофрированных трубах из самозатух.пластиката, ведь лоток все равно не защищает от пожара, только от механич.повреждений.
И нужно ли присоединять металлоконструкции потолка к основной системе уравнивания? По видео неоднозначно, есть ли непрерывная связь между элементами конструкций потолка (вернее можно ли ее таковой считать).
И еще, Заказчик хочет прокладку сетей к розеткам вести в подготовке пола в ПВХ трубах. Серию нашла только для производственных зданий, можно ли ее применить?
Благодарю.
1. Правильно он делает. Если в запотолочном пространстве нет горючих конструкций, то это оптимальное решение в части монтажа и стоимости.
2. Нужно. Все сторонние токопроводящие конструкции здания нужно включать в систему уравнивания потенциалов.
3. Можно. Трубы используются для сменяемости электропроводки и не играет роли в каких электроустановки такой вид прокладки используется. С точки зрения эстетичности, так это вопрос монтажа и квалификации монтажников.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю