Есть магазин/помещение 3х3 в холле метрополитена.....типа трусы там бабские продают и все такое.
Попросили меня сделать проект внутрянки этого помещения - три светильника, две розетки. Оно уже давно все работает, просто проект сделать. Приходит кабель 2х проводный люминий. Разводка тоже двухпроводным люминием. Я говорю по нормам надо медь, УЗО на розетки и 3х проводную сеть делать на вводе в ЩР помещения.......мне говорят что в метро изолированная нейтраль и все такое.
Подскажите кто делал.....как здесь правильно.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Магазин в холле метрополитена
« Reply #1 : 21 Червень 2016, 16:36:41 »
Попросили меня сделать проект внутрянки этого помещения
Необхідно взяти ТУ від метрополітену .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Магазин в холле метрополитена
« Reply #2 : 21 Червень 2016, 18:42:38 »
Никаких ТУ не будет. Учет не официальный

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Магазин в холле метрополитена
« Reply #3 : 22 Червень 2016, 10:22:40 »
согласно с требованиями ДБН В.2.5-27:2006 в сетях с IT заземляющее устройство тоже должно быть. С той разницей, что заземляется не нейтраль генератора, а корпуса оборудования.
а для чего тогда нужен проект?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Магазин в холле метрополитена
« Reply #4 : 22 Червень 2016, 11:21:46 »
Для чего им проект не знаю, может метровские службы требуют.
Наверное буду в проекте показывать что приходит три проводника, L, N, PE.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю