Допускается ли установка мачтовой масляной подстанции в помещении здания, которое она питает?

Подстанция установлена возле (~3-4м) конечной опоры ВЛ 10кВ на отдельной опорной конструкции. Ввод со стороны 10кВ воздушный на изоляторы. Кабельный выход на здание.

И ещё. Повлечет ли, в случае все-таки установки в здании подстанции, определенные строительные работы для помещения (или здания)? Ну кроме естественно дверей/ворот в стене соответствующего размера, соответствующего трансформатору.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мачтовую подстанцию в здание.
« Reply #1 : 10 Червень 2016, 13:26:51 »
Здравствуйте.

Допускается ли установка мачтовой масляной подстанции в помещении здания, которое она питает?

Подстанция установлена возле (~3-4м) конечной опоры ВЛ 10кВ на отдельной опорной конструкции. Ввод со стороны 10кВ воздушный на изоляторы. Кабельный выход на здание.

И ещё. Повлечет ли, в случае все-таки установки в здании подстанции, определенные строительные работы для помещения (или здания)? Ну кроме естественно дверей/ворот в стене соответствующего размера, соответствующего трансформатору.
1. Что за здание?
2. Смысл монтировать мачтовую ТП наружной установки с воздушным вводом в помещении?
    Куда монтировать разъеденитель?
Встречал в своей практике когда под мачтову ТП строили с кирпича подстанцию с 2-мья помещениями: в одном ТП с разъеденителем, а в другом через стенку РУНН.
Сдавали долго, пока не вынесли разъеденитель.. потому как получалось, что чтобы выполнить отключения ТП необходимо было заходить за барьер в так называемую камеру трансформатора с открытыми токоведущими частями.

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мачтовую подстанцию в здание.
« Reply #2 : 10 Червень 2016, 13:39:34 »
Protivoves, первый вопрос: А зачем? Не проще ли сделать собственно ТП (без РУ-10 кВ) в здании, а разъединитель вынести на опору 10 кВ?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мачтовую подстанцию в здание.
« Reply #3 : 10 Червень 2016, 14:01:16 »
Скорее всего эту ТП уже построили и пытаются сдать.
Еще нужно учитывать что если здание не промышленного характера, то установка масляных тр-ров во встроенной/пристроенной ТП не допускается.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мачтовую подстанцию в здание.
« Reply #4 : 10 Червень 2016, 14:46:45 »
Еще нужно учитывать что если здание не промышленного характера, то установка масляных тр-ров во встроенной/пристроенной ТП не допускается.
Да. Нужно либо ставить сухари, либо чтобы архитектор доказал что это не общественное здание.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю