buldozer, тушению подлежит помещение ДЭС. Там понятно, чему гореть и зачем тушить. "Каморки" под ПТ не попадают, если это не есть помещения, обозначенные в перечне или ДБН по типу здания (например, если это складик ЛВЖ, то тушить придется, если помещение уборочного инвентаря - нет).
АПС ставить в каморках надо, если они не категории Д. Но управлять от этих извещателей АПТ нельзя. Представьте, в каморке возник пожар, в ДЭС рванули модули и, естественно, ничего не потушили. Порошок осыпался, пожар в каморке разгорелся и перешел уже собственно в ДЭС. А тушить уже и нечем.
Конечно, если в каморках очень много пожарной нагрузки, есть источники возгорания и возможен переход огня в само помещение ДЭС (незаделанные отверстия какие-нибудь для кабеля, а кабель горючий), то от установки в каморках АПТ никому хуже не будет (кроме бухгалтеров заказчика). Но нормы этого не требуют (нормы требуют заделать все отверстия и применять кабель не распространяющий горение).