При необходимости уменьшения пускового тока применяют какой-либо из способов пуска при пониженном напряжении. Для асинхронных двигателей, работающих при соединении обмотки статора треугольником, у которых фазное напряжение равно напряжению сети, может быть применен пуск в ход переключением обмотки статора со звезды на треугольник.
В этом случае фазное напряжение на статоре понижается в √3 раз. Во столько же уменьшается и ток в фазных обмотках двигателя. Кроме того, при соединении обмоток звездой линейный ток равен фазному, в то время как при соединении треугольником он больше фазного в √3 раз. Следовательно, применение способа пуска в ход переключением статорной обмотки со звезды на треугольник дает уменьшение пускового (линейного) тока в три раза по сравнению с пусковым током при непосредственном подключении двигателя к сети.
Если не вдаваться в подробности основ теории электротехники, отмечу главное - электродвигатели с обмотками, соединёнными звездой работают намного мягче, чем электродвигатели с соединением обмоток в треугольник, но нельзя не отметить, что при соединении обмоток звездой двигатель не способен выдать максимальную мощность. Если соединить обмотки треугольником, двигатель выдаст полную паспортную мощность (приблизительно в 1,5 раза выше, чем при соединении звездой), но значения пусковых токов будут высокими.
Поэтому наиболее желательно (в частности это очень актуально для электродвигателей большой мощности) подключение по схеме звезда – треугольник; при этом запускается электродвигатель по схеме звезда, после чего (когда электродвигатель «вышел на паспортные обороты»), автоматически переключается на схему подключения треугольник. При этом схема управления должна выглядит так как во вложении ниже.
Р.S. Два кабеля приходит со щита с установленной пусковой аппаратурой на электродвигатель.
Почему два кабеля понятно. Статор ЭД имеет 3 обмотки, которые для создания вращающегося электромагнитного поля сдвинуты относительно друг друга на 120о, с началом и концами обмоток (при "зведе" 3 конца соединенные вместе (КМ2), а на 3 начала обмотки подается напряжение, в данном случае эту роль выполняет контактор (КМ) на схеме). При подключении в теугольник: конец 1 обмотки должен быть соединен с началом 2; конец 2 с началом 3 и конец 3 с началом 1 (КМ1 на схеме). Дпя выполнения коммутации по переключению со "звезды" на "треугольник" и используются 3 контактора и 6 концов кабеля в силовой цепи- 7 это защитный РЕ проводник который подключается на корпус ЭД.