Автор Тема: Трансформатор тока с разными коэффициентами трансформации  (Прочитано 11585 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
gerya, для релейщиков важно, чтобы при протекании токов к.з. через трансформаторы тока не сгорело реле защиты.
Поэтому при выборе трансформаторов тока с точки зрения релейки расчетный ток тоже конечно учитывается, но, по опыту, могу сказать, что термический ток часто оказывается решающим фактором.
там принцип очень простой: есть расчетный термический ток, протекающий через тт, например 12 000 А.
есть допустимый термический ток реле, например 250А.
отсюда получаем расчетный коэффициент трансформации тт: Кт=12000/250 = 48. Принимаем - 300/5, у которого - Кт=60.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline gerya

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
То есть, если релейщикам надо Кт = 20, я его обеспечу ТТ 30/1,5 А?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Простите, а что бывают ТТ с 1,5А на вторичке?  Все время вроде были 1А или 5А..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline gerya

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
Под заказ сделают.

Тут вопрос в том, правильное ли такое решение.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
gerya, под заказ и чорта в ступе сделают, вопрос в том насколько он Вам нужен и сколько будет стоить.
Если есть стандартные решения, зачем изобретать велосипед?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline gerya

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это новый бред энергозбыта КОЕ, там мне так и сказали что таких ТТ вы не найдете они делаются под заказ.

Вот мне и интересно, правильное ли такое требование. Есть ли какие то нормы.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть ДСТУ(ГОСТ) на ТТ и они выпускаются согласно стандарта на токи 1А или 5А во вторичной обмотке. Все остальное это бред
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, Всё больше и больше меня удивляют в КОЕ.
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
gerya, Я думаю, что Вам проще взять 2 комплекта трансформаторов тока - один для РЗА (200/5 с классом точности 10р), второй для учета (30/5 с коэффициентом точности 0,5s).
И Пусть сбыт сам думает, что будет со счетчиком при к.з. на линии.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline gerya

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос снят. Оказывается делают под заказ ТТ с разными первичками (соответственно с разными Кт) типа два в одном (30/5 + 100/5 кл.т.=0,5S/10P).
Назвали ТОЛУ-10-2.2-Г2-0,5S//10P-30/100//5.

На мой вопрос производителю: обе первички работают одновременно или просто есть возможность переключения? четко сказали одновременно.
Вот так  :wacko:





« Останнє редагування: 06 Вересень 2016, 11:47:08 від gerya »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
gerya, это Беонтоп?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline gerya

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Интересно какая у него термика
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
gerya, а выложите по нему паспорт, как у Вас появится, ну или любую другую тех информацию
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline SinSilence

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 32
  • -Receive: 25
  • Повідомлень: 175
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не понял, а ТТ для учета - особенные, и их не надо проверять по термической стойкости? А, если можно обеспечить повышенную термическую стойкость при меньшем Ктт, то почему все ТТ такими не делают?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю