Автор Тема: разделение Р и РЕ проводников  (Прочитано 5636 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: разделение Р и РЕ проводников
« Reply #15 : 27 Лютий 2009, 16:10:29 »
Цитата: Bobertigra
Магистраль от встроенной ТП к распределительным щитам относится к питающей цепи?
Да. В случае
Цитата: Bobertigra
запитать от встроенной ТП несколько щитов с Руст~400-600кВт
думаю надо разделять PEN, в щитах потребителей, которые этого требуют.
Цитата: Bobertigra
электропечи, вентиляторы, двигатели приводов
скорее всего к таковым не относятся
я знаю не все, а только половину

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: разделение Р и РЕ проводников
« Reply #16 : 27 Лютий 2009, 16:23:02 »
Звучит убедительно! Возражений ни у кого нет?

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: разделение Р и РЕ проводников
« Reply #17 : 27 Лютий 2009, 16:28:58 »
Если верить этой книжке http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=406
стр 109, то именно к питающей сети и относятся.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: разделение Р и РЕ проводников
« Reply #18 : 27 Лютий 2009, 17:01:08 »
Да, действительно!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.