Простой такой вопрос. Есть многоэтажный жилой дом. Щитовая находится в подвале. Отметка первого этажа относительно отметки земли - около +500 мм. Вопрос. Можно ли вводить кабели питания сразу в щитовую? Или нужно ввести в смежное со щитовой подвальное помещение, а уже из него зайти в щитовую?

Для ввода кабелей предусматриваются ПВХ трубы. По идее, через них в щитовую может попадать влага. Имеет ли это значение?

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод кабелей в подвал дома
« Reply #1 : 17 Травень 2016, 15:51:00 »
Для того щоб вода не потрапляла по трубам у приміщення, по-перше труби повинні бути укладені з ухилом в бік вулиці, а по-друге кінці труб після прокладання в них кабелів повинні бути ущільнені (загерметизовані).
Можно ли вводить кабели питания сразу в щитовую?
ИМХО можна

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод кабелей в подвал дома
« Reply #2 : 17 Травень 2016, 16:29:17 »
Присоединяюсь к Shturmanu.
Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия должны быть осуществлены через отрезки неметаллических труб (асбоцементных безнапорных, пластмассовых и т.п.), отфактурованные отверстия в ограждающих конструкциях.
Зазоры в отрезках труб, отверстиях и проёмы после прокладки кабелей должны быть заделаны несгораемым материалом (например, цементом с песком по объёму 1:10, глиной с песком-1:3, глиной с цементом и песком-1,5:1:11, перлитом вспученным со строительным гипсом-1:2 и т.п.) по всей толщине стены или перегородки.
 Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения должны быть выполнены в асбоцементных, бетонных, керамических или пластмассовых трубах. Концы труб должны выступать в траншею из стены здания или фундамента (при наличии отмостки-за линию последней) не менее чем на 0,6 м, и иметь уклон 2о в сторону траншеи.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод кабелей в подвал дома
« Reply #3 : 19 Травень 2016, 09:20:41 »
Спасибо всем, кто ответил, наверное так и сделаю.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю